 楼主| 发表于 2015-10-22 15:49:12 | 显示全部楼层
卡卡201325 发表于 2015-10-21 19:20
是不是液位传感器漏电呀,拆掉看看。

没有漏电  我后来发现在线号13那里的KM常闭接了两根线拆了一根就不跳了

0

主题

41

回帖

707

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
707
发表于 2015-10-27 14:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
接触器是否完好

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-29 14:09:38 | 显示全部楼层

接触器全部完好

1

主题

37

回帖

375

积分

电工入门

Rank: 1

积分
375
发表于 2015-10-31 12:35:42 | 显示全部楼层
既然拆了13号线就不跳了,那你看下1KT和2KA的线圈接线有没有接错,会不会是都接在线圈的同端了,或者线圈烧坏,还有拆下来的这根线的上端线圈电源接线是否和其它控制电路的电源接线相同,会不会是接了不同的相线造成短路,能力有限,只能想这么多了,结果出来,还望告知,增长见识!

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:58:13 | 显示全部楼层
wys1205 发表于 2015-10-31 12:35
既然拆了13号线就不跳了,那你看下1KT和2KA的线圈接线有没有接错,会不会是都接在线圈的同端了,或者线圈烧 ...

恩恩  好的