设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1960|回复: 14

为什么按图接线通电后2p的空开会跳掉呢?

  [复制链接]

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
发表于 2015-10-15 13:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是按着这个图接线的,可是接完线后通电后控制回路的2p的空开跳掉,多次试电都不行。急急急!!!
360截图20151015130157368.jpg
发表于 2015-10-16 17:35:09 | 显示全部楼层
看了一下你的图,主回路应该不会接错,很简单.那么问题可能出在控制回路里面,仔细检查一下吧,比如控制回路的电压,就是说你的接触器的线圈电压是多少,当然了,还有好多呢,仔细对照图纸检查一下吧,祝你成功
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识
发表于 2015-10-18 20:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
空开会不会用小了啊

0

主题

22

回帖

110

积分

电工入门

Rank: 1

积分
110
发表于 2015-10-19 22:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
会不会短路了啊???

3

主题

268

回帖

3718

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3718
发表于 2015-10-20 21:36:25 | 显示全部楼层
图肯定没错,有可能是过流的原因,过流可以调的,再就是辅助点什么的,仔细查查,没什么太复杂的

0

主题

103

回帖

1692

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1692
发表于 2015-10-21 19:20:24 | 显示全部楼层
是不是液位传感器漏电呀,拆掉看看。

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:46:31 | 显示全部楼层
大连-一心 发表于 2015-10-16 17:35
看了一下你的图,主回路应该不会接错,很简单.那么问题可能出在控制回路里面,仔细检查一下吧,比如控制回 ...

谢谢  我只是接好线没有带负载调试的   可是控制回路的空开老是跳掉

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:46:55 | 显示全部楼层
zp43006 发表于 2015-10-18 20:40
空开会不会用小了啊

我是空载调试的

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:48:21 | 显示全部楼层
浙江小张 发表于 2015-10-19 22:17
会不会短路了啊???

我后来发现在线号13那里的KM常闭接了两根线拆了一根就不跳了

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:48:39 | 显示全部楼层
大连-一心 发表于 2015-10-16 17:35
看了一下你的图,主回路应该不会接错,很简单.那么问题可能出在控制回路里面,仔细检查一下吧,比如控制回 ...

我后来发现在线号13那里的KM常闭接了两根线拆了一根就不跳了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-29 20:20 , Processed in 0.136095 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表