我是按着这个图接线的,可是接完线后通电后控制回路的2p的空开跳掉,多次试电都不行。急急急!!!
360截图20151015130157368.jpg
发表于 2015-10-16 17:35:09 | 显示全部楼层
看了一下你的图,主回路应该不会接错,很简单.那么问题可能出在控制回路里面,仔细检查一下吧,比如控制回路的电压,就是说你的接触器的线圈电压是多少,当然了,还有好多呢,仔细对照图纸检查一下吧,祝你成功
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识
发表于 2015-10-18 20:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
空开会不会用小了啊

0

主题

22

回帖

110

积分

电工入门

Rank: 1

积分
110
发表于 2015-10-19 22:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
会不会短路了啊???

3

主题

268

回帖

3718

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3718
发表于 2015-10-20 21:36:25 | 显示全部楼层
图肯定没错,有可能是过流的原因,过流可以调的,再就是辅助点什么的,仔细查查,没什么太复杂的

0

主题

103

回帖

1692

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1692
发表于 2015-10-21 19:20:24 | 显示全部楼层
是不是液位传感器漏电呀,拆掉看看。

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:46:31 | 显示全部楼层
大连-一心 发表于 2015-10-16 17:35
看了一下你的图,主回路应该不会接错,很简单.那么问题可能出在控制回路里面,仔细检查一下吧,比如控制回 ...

谢谢  我只是接好线没有带负载调试的   可是控制回路的空开老是跳掉

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:46:55 | 显示全部楼层
zp43006 发表于 2015-10-18 20:40
空开会不会用小了啊

我是空载调试的

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:48:21 | 显示全部楼层
浙江小张 发表于 2015-10-19 22:17
会不会短路了啊???

我后来发现在线号13那里的KM常闭接了两根线拆了一根就不跳了

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:48:39 | 显示全部楼层
大连-一心 发表于 2015-10-16 17:35
看了一下你的图,主回路应该不会接错,很简单.那么问题可能出在控制回路里面,仔细检查一下吧,比如控制回 ...

我后来发现在线号13那里的KM常闭接了两根线拆了一根就不跳了