  高层建筑选用双电源时,需从安全可靠性等方面进行考虑选型,宜选用带消防功能的PC级双电源产品,可以选择励磁驱动型双电源或电机驱动型双电源。以下对相关技术要求做部分说明,以供参考。
  产品选型:励磁驱动型 / 电机驱动型
  产品类型:标准消防型
  电器级别:PC级
  符合标准:GB/T14018.11-2008《低压开关设备和控制设备-第6部分》
  接线方式:板前接线
  壳架电流等级:100A(或125A)、160A、250A,500A、630A
  额定工作电流:20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、160A、200A、250A、315A、400A、500A、630A
  消防负载回路选用双电源必须符合GB/T 21208-2007《低压开关设备和控制设备-固定式消防泵驱动器的控制器》的要求:PC级二工位,不带中间“0”位;其他非消防负载回路双电源产品按图纸要求,需要“消防切非”功能的选用PC级三工位,需具备远程置零功能。
  双电源配套控制器功能要求:
  1、具备三相电源实时检测及欠压、缺相故障检测,自动检测电源状态并输出报警
  2、具有延时转换功能,延时时间可自行设置
  3、面板可指示输入及输出电源状态、故障状态、手动/自动状态
  4、可设置自投自复,自投不自复,电网对发电机工作模式
  5、必须带有手动电动操作按钮,以方便检修调试操作。
  备注:禁止使用开关本体为微型隔离开关元件的双电源产品,不符合工业级产品要求,可靠性太低。
  产品推荐
  电磁驱动型双电源:
  1、KT-WN3系列双电源(分体三段式),KT-W2系列双电源(一体二段式)
  2、KT-NA(一体二段式),KT-N2(分体二段式)
  电机驱动型双电源:
  3、KT-GA系列双电源(三段式,选配分体式控制器)