设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
12
返回列表 发新帖
楼主: xiaoli2015

为什么按图接线通电后2p的空开会跳掉呢?

  [复制链接]

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-22 15:49:12 | 显示全部楼层
卡卡201325 发表于 2015-10-21 19:20
是不是液位传感器漏电呀,拆掉看看。

没有漏电  我后来发现在线号13那里的KM常闭接了两根线拆了一根就不跳了

0

主题

41

回帖

707

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
707
发表于 2015-10-27 14:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
接触器是否完好

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-10-29 14:09:38 | 显示全部楼层

接触器全部完好

1

主题

37

回帖

375

积分

电工入门

Rank: 1

积分
375
发表于 2015-10-31 12:35:42 | 显示全部楼层
既然拆了13号线就不跳了,那你看下1KT和2KA的线圈接线有没有接错,会不会是都接在线圈的同端了,或者线圈烧坏,还有拆下来的这根线的上端线圈电源接线是否和其它控制电路的电源接线相同,会不会是接了不同的相线造成短路,能力有限,只能想这么多了,结果出来,还望告知,增长见识!

3

主题

53

回帖

890

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
890
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:58:13 | 显示全部楼层
wys1205 发表于 2015-10-31 12:35
既然拆了13号线就不跳了,那你看下1KT和2KA的线圈接线有没有接错,会不会是都接在线圈的同端了,或者线圈烧 ...

恩恩  好的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 23:51 , Processed in 0.133037 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表