以下知识来源网络,请尊重原作者知识产权
保守的算法:
每平方毫米的电线大概能过4A的电流,然后运用功率公式:P=UI 因为我国家用电都是220V
电线横截面积乘4的结果即上面公式中的I再乘220即可估算出大概能带多大功率的电器。
简单的说:
估算所带电器最大电功率=电线横截面积*4*220
希望能帮到TX
1.5平方的塑铜线可容纳2200W;
2.5平方的塑铜线可容纳3500W;
4平方的塑铜线可容纳5200W;
6平方的塑铜线可容纳8800W;
10平方的塑铜线可容纳14000W;
前提条件:线材必须质量合格,线径达标!
提醒一下:平方是指的线芯的横截面积,不是直径!
1、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊?
答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。
其他说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。
02、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊?
答:FC 暗敷在地面, WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内
其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE
03、常见的安装表示方式?
线路敷设方式:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:F;PR 塑料线槽敷设 ;PC 硬制塑料管敷设;FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;RC 水煤气管敷设 ;MR 封闭式金属线槽敷设 ;CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;WE 沿墙面敷设;
ACE 能进入的吊顶内敷设;CE 沿顶棚面或顶板面敷设 ;BC 暗敷设在梁内 ;C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管 管路敷设标注方法 ;SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;CP:金属软管;SR:钢线槽;MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管 ;KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;导线敷设部位:CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ;AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:在能进入人的吊顶在敷设 ;SCE 吊顶内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设 ;CC:暗敷设在屋面或顶板内;
电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线……
04、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?
Concealed in Ceiling or slab(藏在天花板或板)。
从电源引入端开始向配出端顺序看:
1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11
干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);
2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)
低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;
3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A
低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;
4、4000/5A
进线侧电流互感器变比,4000/5
5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II
浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;
6、D1:MNS 1000*1000*2200
低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;
7、D2、D3:无功功率补偿
电容补偿柜
8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J
带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;
9、FYS-0.22
浪涌吸收保护(避雷器);
10、NT100-100A
熔断器,100A;
11、LC1-DPK12M7C
施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;
12、FK-Dr30/440/7
电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;
13、10*MKPg0.44-30-3
10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;
14、D7,含4套NS系列断路器
低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;
15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95
该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;
16、ACR220E、300/5
安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;
17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A
低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。
18、标注:3-7-N3之类
不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);
19、补充
MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。
(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)
配电系统图上的符号
系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC
ZR 表示阻燃
YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
4*25+1*16是线的平方数
SC是表示水煤气钢管
CT是表示电缆桥架敷设
80说的是公称直径 既不是外径也不是内径
ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内
BV(2*6+E6)SC20-C:
BV:是聚氯乙烯绝缘电线
2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线
SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷
“LGJ185/25”
LGJ是钢芯铝绞线的意思,
185是指导线的截面积,
25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路
在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。
颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。
转换开关型号 :
转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是:
LW--万能转换开关的"万能"的反拼音;
5--设计序号;
16--开关触头能承受的额定电流;
Y--电压;
H--转换的"换"的拼音首字母;
3--三相;
3--三节.
LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关.
电流互感器型号 :
电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示:
L--电流互感器;
M--母线穿芯式;
ZJ--浇铸绝缘;
1--设计序号;
0.66--额定电压;
150/5--此电流互感器的变比.
瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是:
RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。
R--熔断器;
C--插入式;
1--设计序号;
10A--额定电流
电流与电线截面积的关系
流量估算 (摘录)
一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5
电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
口诀一:
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸线加一半
说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
估算口诀二:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全!
小电流*5 ,4个的24A,6个的32A
正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。
日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。
|
|