设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 2672|回复: 8

电工入门基础知识基本代号和部分计算

[复制链接]

7

主题

39

回帖

479

积分

电工入门

Rank: 1

积分
479
QQ
发表于 2013-8-26 21:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下知识来源网络,请尊重原作者知识产权
保守的算法:
每平方毫米的电线大概能过4A的电流,然后运用功率公式:P=UI 因为我国家用电都是220V
电线横截面积乘4的结果即上面公式中的I再乘220即可估算出大概能带多大功率的电器。
简单的说:
估算所带电器最大电功率=电线横截面积*4*220
希望能帮到TX
1.5平方的塑铜线可容纳2200W;
2.5平方的塑铜线可容纳3500W;
4平方的塑铜线可容纳5200W;
6平方的塑铜线可容纳8800W;
10平方的塑铜线可容纳14000W;
前提条件:线材必须质量合格,线径达标!
提醒一下:平方是指的线芯的横截面积,不是直径!

1、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊?
答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。
其他说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。
02、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊?
答:FC 暗敷在地面, WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内
其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE
03、常见的安装表示方式?
线路敷设方式:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:F;PR 塑料线槽敷设 ;PC 硬制塑料管敷设;FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;RC 水煤气管敷设 ;MR 封闭式金属线槽敷设 ;CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;WE 沿墙面敷设;
ACE 能进入的吊顶内敷设;CE 沿顶棚面或顶板面敷设 ;BC 暗敷设在梁内 ;C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管 管路敷设标注方法 ;SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;CP:金属软管;SR:钢线槽;MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管 ;KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;导线敷设部位:CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ;AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:在能进入人的吊顶在敷设 ;SCE 吊顶内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设 ;CC:暗敷设在屋面或顶板内;
电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线……
04、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?
Concealed  in  Ceiling  or  slab(藏在天花板或板)。

从电源引入端开始向配出端顺序看:
1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11
干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);
2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)
低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;
3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A
低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;
4、4000/5A
进线侧电流互感器变比,4000/5
5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II
浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;
6、D1:MNS 1000*1000*2200
低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;
7、D2、D3:无功功率补偿
电容补偿柜
8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J
带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;
9、FYS-0.22
浪涌吸收保护(避雷器);
10、NT100-100A
熔断器,100A;
11、LC1-DPK12M7C
施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;
12、FK-Dr30/440/7
电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;
13、10*MKPg0.44-30-3
10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;
14、D7,含4套NS系列断路器
低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;
15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95
该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;
16、ACR220E、300/5
安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;
17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A
低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。
18、标注:3-7-N3之类
不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);
19、补充
MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。
(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)
配电系统图上的符号
系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC
ZR 表示阻燃
YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
4*25+1*16是线的平方数
SC是表示水煤气钢管
CT是表示电缆桥架敷设
80说的是公称直径 既不是外径也不是内径
ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内
BV(2*6+E6)SC20-C:
BV:是聚氯乙烯绝缘电线
2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线
SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷
“LGJ185/25”
LGJ是钢芯铝绞线的意思,
185是指导线的截面积,
25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路
在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。
颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。
转换开关型号 :
转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是:
LW--万能转换开关的"万能"的反拼音;
5--设计序号;
16--开关触头能承受的额定电流;
Y--电压;
H--转换的"换"的拼音首字母;
3--三相;
3--三节.
LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关.
电流互感器型号 :
电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示:
L--电流互感器;
M--母线穿芯式;
ZJ--浇铸绝缘;
1--设计序号;
0.66--额定电压;
150/5--此电流互感器的变比.
瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是:
RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。
R--熔断器;
C--插入式;
1--设计序号;
10A--额定电流

电流与电线截面积的关系
流量估算 (摘录)
一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系  
  截面:1  1.5  2.5  4   6   10  16   25  35   50  70  95  120
  倍数:9   9   9   8   7   6   5   4     3.5   3   3   2.5   2.5
  电流:9  14   23  32    48  60   90    100  123  150   210   238  300
  
  口诀一:
     十下五;百上二;二五三五四三界;
     七零九五两倍半;穿管温度八九折;
     铜线升级算;裸线加一半
     说明:
      十下五就是十以下乘以五;
      百上二就是百以上乘以二;
      二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
      七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
      穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
      铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
      裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半

 估算口诀二:
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三四,八七六折满载流。
  说明:
  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
  (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全!
小电流*5 ,4个的24A,6个的32A
正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。
日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。



学习要趁年轻

7

主题

39

回帖

479

积分

电工入门

Rank: 1

积分
479
QQ
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:52:13 | 显示全部楼层
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯线截面积       直径          允许长期电流
2.5 mm2            1.78mm        16A~25A   
4 mm2             2.2mm            25~32A
6 mm2               2.78mm          32~40A
由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。
在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:

铝芯线截面积       直径          允许长期电流
2.5 mm2            1.78mm        13A~20A   
4 mm2             2.2mm            20~25A
6 mm2               2.78mm          25~32A

家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
注:很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线
学习要趁年轻

7

主题

39

回帖

479

积分

电工入门

Rank: 1

积分
479
QQ
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:53:37 | 显示全部楼层
二.空气开关

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等

情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

三.地线

接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三

相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地

四.三相电知识

(1) 三相电负载的接法

分为三角形接法和Y形接法。

三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;

Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。

三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)

   (2)三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。

注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
学习要趁年轻

0

主题

7

回帖

63

积分

电工入门

Rank: 1

积分
63
发表于 2013-8-27 23:13:21 | 显示全部楼层
每个帖子都长知识,,进步

0

主题

10

回帖

70

积分

电工入门

Rank: 1

积分
70
发表于 2013-8-29 01:38:33 | 显示全部楼层
虽然字多了点但都是经验

1

主题

7

回帖

126

积分

电工入门

Rank: 1

积分
126
发表于 2013-9-16 07:18:20 | 显示全部楼层
非常有用,感谢了!

0

主题

25

回帖

201

积分

电工入门

Rank: 1

积分
201
发表于 2013-10-27 19:01:29 | 显示全部楼层
有用多看看
发表于 2013-11-30 19:48:40 | 显示全部楼层
非常有作用  学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册