六十千瓦的电加热水锅炉怎么接线,需要多少平方的线

[复制链接]
发表于 2018-3-10 22:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮个忙
发表于 2018-4-11 10:44:15 | 显示全部楼层
380v来算60千瓦  大概120A电流,建议用35平方线。接线就看你的加热管的电压是多少的,220的可以星接,380的可以角接

2

主题

593

回帖

8168

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
8168
发表于 2018-5-20 19:06:28 | 显示全部楼层
最 少也要用30平方的线 才可以安全起见用35的或40