设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 945|回复: 5

请教老师:关于PLC输入信号困惑

[复制链接]

13

主题

234

回帖

4681

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4681
发表于 2017-5-4 19:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师LC输入分有源和无源信号,有的PLC输入点与COM已内置电源,如FX1S\FX2N等,如果用无源信号,只要X点与COM端接上开关即可.如果用有源信号,如三线制感应开关,输出就是一个电信号(高电平或低电平),再接到X端,这样不是有二组电源了吗?这样可以接线吗?一直没搞懂,请大神解惑!万分感谢!!!

0

主题

4

回帖

75

积分

电工入门

Rank: 1

积分
75
发表于 2017-6-30 22:18:38 | 显示全部楼层
最好加一个光耦隔离一下就可以了----对于只有一个公共com端子说的

4

主题

32

回帖

549

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
549
发表于 2017-10-15 15:00:58 | 显示全部楼层
外接24V,电信号接X端子,0V接COM

13

主题

234

回帖

4681

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4681
 楼主| 发表于 2017-10-16 07:56:03 | 显示全部楼层
风与猴子 发表于 2017-10-15 15:00
外接24V,电信号接X端子,0V接COM

谢谢大神指导,现在我已经懂了

4

主题

32

回帖

549

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
549
发表于 2017-10-16 14:15:32 | 显示全部楼层
人生太多无解 发表于 2017-10-16 07:56
谢谢大神指导,现在我已经懂了

大神算不上,多多交流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-3 04:15 , Processed in 0.111960 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表