  81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?
    答:①电源电压三相不平衡②定子绕组断线③定子绕组匝间短路④定子绕组一相接反

    82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?
    答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻,效率高。

    83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?
    答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用。

    84、设备检修时,装设接地线的作用?
    答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。

    85、高压设备验电步骤及验电注意事项?
    答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时,必须戴绝缘手套,无合适验电器时,可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。

    86、心肺复苏法三项基本措施
    答:①通畅气道②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

    87、遇有电气设备着火应怎么办?
    答:将有关设备的电源切断,然后进行救火,对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

    88、自感、互感现象
答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

    89、什么叫集肤效应?
    答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

    90、发电机自动灭磁装置有什么作用?
    答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果。

    91、变压器套管表面脏污有什么危害?
    答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低。

    92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?
    答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。

    93、电动机降压启动方法
    答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

    94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?
    答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大,通过的电流很小,因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

    95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?
    答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗。

    96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少?
    答;在直流电路中。电流的频率等于0,所以:感抗为0,相当于短路,容抗为无穷大,相当于开路。

    97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点?
    答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

    98、为什么要在输电线路中串联电容器?
    答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降,提高电压质量。

    99、哪些原因会使变压器缺油?
    答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

    100、变压器缺油对运行有什么危害?
    答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降,严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿。

    101、变压器油枕的作用?
    答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障。

    102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?
    答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电。只能允许一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流,造成局部过热。

    103、瓷瓶在什么情况下容易损坏?
    答;
    ①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;
    ②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;
    ③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大。

    104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?
    答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电后立即验电,验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电,验明无电后方可装设接地线。

    105、变压器的阻抗电压是如何定义的?
    答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数。

    106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?
    答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘,而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时,都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复,而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定,但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降,势必影响安全运行)

    107、母线的作用?
    答:起汇集、分配和传送电能的作用。

    108、如何区分母线涂漆着色的标志?
    答:直流:正极---红色负极---蓝色交流:A黄B绿C红中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

    109、什么叫绝缘的击穿?
    答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能。但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿。

    110、引起变压器油老化的最主要原因?
    答:主要是高温下氧化引起。

    111、变压器油老化的危害?
    答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降,在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良,所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

    112、固体绝缘老化的原因?
    答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量;②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电,放电的高温和离子的撞击作用。

    113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些?
    答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入,防止过负载,加强散热冷却,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

    114、避雷器、针的作用?
    答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来,并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘。

    115、变压器为何一般从高压侧抽分头?
    答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便,又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的截面小些,发热的问题也比较容易解决。

    116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些?
    答:①接触点压力不够;②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;③接触面小,使接点熔伤;④定位指示与开关的接触位置不对应。

    117、导致变压器分接开关发热的主要原因是什么?
    答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良,使接触电阻增大引起的。(因损耗等于I2R,R越大损耗大,发热厉害。尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

    118、什么是变压器的并联运行?
    答:所谓并联运行,就是几台变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式。

    119、变压器并联运行的条件?
    答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

    120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈?
    答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸。