设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 685|回复: 0

电工知识200问 一

[复制链接]

178

主题

95

回帖

2491

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2491

最佳新人

发表于 2016-11-20 17:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电荷的性质    答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
   2、电场    答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。
    3、电阻,影响电阻的因素    答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。
    4、串联电阻的特点    答:①流过各电阻的电流相同。    ②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。    ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。    并联电阻的特点    ①各并联电阻上的电压相同。    ②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。    ③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。
    5、电能    答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示W=ptW:电能(kw.h)p:电功率(w)t:时间(h)
    6、什么叫有功,什么叫无功?    答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。
    7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?    答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/s,在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。8、提高电网的功率因数有什么意义?答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。
    9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的?    答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。
    10、什么是互感现象?    答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象。
    11、电压降低的事故处理    答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷,使电压维持在正常范围内。    ②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压。(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷。    ③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列。
    12、周波降低的事故处理    答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调。②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外,还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列。
   13、高压设备巡视的注意事项    答:①巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。②雷雨天气时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针。③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳,构架时,应戴绝缘手套。④进出高压室,必须将门锁好。
    14、同步发电机是怎么发出三相交流电的?    答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流,即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)
    15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系    答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60ft和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。②频率、磁极对数、转子速度关系:f=pn/60(n:转子速度p:磁极对数f:频率)
    16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?    答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变,必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升,使绕组过热。
    17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?    答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0,若发现有电流,则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路。
   18、静子绕组单相接地有何危害?    答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行,但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路。
   19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?    答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积,加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。
    20、发电机对励磁系统有什么要求?    答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁,而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏。②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定,即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大。③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。
    21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么?    答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s。强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好。
   22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?    答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值。②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程。
    23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?    答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:①使转子表面发热②使转子产生振动
    24、发电机进出风温差变化说明什么问题?    答:在同一负荷下,进出风温差应该不变,如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小。
    25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么?    答:①对定子线棒端部的检查a是否松弛b绝缘是否完好c有无电晕现象②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母,端箍等紧固情况是否良好。
    26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?    答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路,加入反向电时,将励磁抵消或相反。②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变。③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反。④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反。
    27、发电机的空载特性    答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载),运行时,其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线。
    28、电枢反应    答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应。
    29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理    答:①当失去指示时,按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路,清除故障。②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机。
    30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别    答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下,发电机自系统吸收有功,维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功,又吸收无功,变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害。
    31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇?    答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃,温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。
    32、变压器运行中检查    答:①油色油位,本体清洁,无渗漏油②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色⑤气道及保护膜完好⑥各侧引接线无发热变色⑦外壳接地良好33、变压器投入与停用的操作原则答:①变压器的投入与停用必须使用断路器。②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列,停时相反。③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关,停时相反。
    34、测量变压器绝缘注意事项    答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线,将中性线脱开。②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温。③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电。④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地。
    35、油枕的作用    答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。
    36、呼吸器、净油器的作用    答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化,吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物,使油持保持清洁,延长油的使用年限。
    37、变压器有且只有一点接地原因    答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电。②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热。
    38、影响油温变化的因素    答:①负荷②环境温度的变化③变压器内部故障④放热管是否通畅⑤冷却系统的状况
    39、电压过高对变压器的危害    答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘,并[size=1em]使构件局部变形,缩短变压器寿命。[size=1em]
    40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?答:①内部声音很大,不均匀,有爆裂声②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度,看不见油⑤油色改变过甚,油内出现碳质⑥套管严重破损,放油


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-23 09:09 , Processed in 0.112380 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表