1   铜、铝导线联接应注意什么?
答:由于铜铝两种金属的化学性质不同,在接触处容易电化学腐蚀,日久会引起接触不良、导电率差或接头断裂,因此,铜铝导线的联接应使用铜铝接头,或铜铝压接管。铜铝母线联接时,可采用将铜母线镀锡再与铝母线联接的方法。
2   绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路?
答:线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。
绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。
当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不
一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100k以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路。
3       低压带电工作有那些安全要求?
答:①工作时应有专人监护。使用的工具必须带绝缘柄,严禁使用锉刀,金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸等工具;
       ②工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣;
       ③低压接线工作,应随身携带低压试电笔;
       ④高、低压线路同架设,应采取防止误碰带电高压线路的措施;
       ⑤上杆前应分清火、地线,路灯线,选好工作位置。断开导线时,应先断开火线,后断地线,搭接导线时的顺序与上述相反,人体不得同时接两根线头;
       ⑥在变压器台或装有闭工刀咂的杆上拆、搭接线,应指定熟练工人操作,并应与高压带电部分保持规定的安全距离;
       ⑦在带电的低压配电装置上工作,应采取防止相间短路和相对地的隔离措施;
       ⑧在带电的电表和继电保护二次回路上工作时,要检查电压互感器和电流互感器的一次绕组接地点要可靠。断开电流回路时,应事先将电流互感器二次的           专用端子短路,不许带负荷拆、入表尾线。