设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 617|回复: 0

维修电工基础知识问答 四

[复制链接]
发表于 2016-10-12 20:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、三相交流电路中的功率怎样计算?

答:三相负载接到三相电源上,无论负载作Y形连接还是△形连接,每相的有功功率、无功功率、视在功率都与单相电路的计算方法一样,即
P相=U相I相    COSφ相Q相=U相I相        sinφS相=U相I相
对于三相对称电路,不论负载怎么连接,三相对称负载的各种总功率可用下面公式计算。
即:P=UI     cosφ Q=UI  sinφS=UI
三相有功功率的单位仍为瓦或千瓦;无功功率的单位仍为乏或千乏;视在功率的单位仍为伏安或千伏安。
2、在同一电路中,若换用阻值相同而额定功率不同的同类型电阻,为什么发热状况会不相同?
答:电阻将电能转换为热能,其热量大小依据焦耳楞次定律。在阻值相同的情况下,只要电流及通电时间相同,产生的热应是相等的。但电阻的发热状态不仅与热量大小有关,也与散热条件等诸多因素有关。在上述相同的条件下,额定功率小的电阻,体积小,热量集中,温升就高;额定功率大的电阻则体积大,热量分散,温升就低。因此,换用电阻元件时,必须根据其在电路中的负载持续率、功耗以及允许温升等来合理选取其额定功率,
在保证电阻不超功耗的情况下,以便发热状态符合电路的要求。
3、电缆敷设前应作哪些检查,敷设中注意什么?
答:(1 )电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格是否符合设计要求,检查电缆线盘及其保护层是否完好,电缆两端有无受潮。
(2 )检查电缆沟的深浅、与各种管道交叉、平行的距离是否满足有关规程的要求、障碍物是否消除等。
(3 )确定电缆敷设方式及电缆线盘的位置。
(4 )敷设中直埋电缆人工敷设时,注意人员组织敷设速度在防止弯曲半径过小损伤电缆;敷设在电缆沟或隧道的电缆支架上时,应提前安排好电缆在支架上的位置和各种电缆敷设的先后次序,避免电缆交叉穿越。注意电缆有伸缩余地。机械牵引时注意防止电缆与沟底弯曲转角处磨擦挤压损伤电缆。