发表于 2013-7-24 20:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  核审发现高压开关柜厂将VD4真空断路器的CZ4端子接的是+KM,CZ14端子接的是-KM。VD4真空断路器的合闸继电器Y3回路中就串接了防跳继电器KO的常闭接点KO-1和KO-2。CSL216B线路保护装置的合闸出口#7线是接在VD4真空断路器的CZ4端子上,不论是就地或远方合闸一次后,其辅助开关S3的常开触点53、54闭合,接通防跳继电器KO线圈,KO动作后常闭触点KO-1、KO-2断开,切断了合闸继电器Y3回路,使其不能工作。


      CSL216B线路保护装置的合闸出口有两条回路,一条是经微机遥控或就地用KK开关合闸回路,另一条是分闸信号回路。在没有用微机遥控或就地用KK开关合闸时,该回路是断开的,而分闸信号回路是经操作机构的辅助开关来切换的,只要VD4断路器在合闸位置时,该回路就能工作。即CSL216B线路保护装置的合闸信号+KM→FU1→1D25→1n72→R2→TWJ→1n51→1D52→1D53→VD4断路器CZ4→D1→S3-53→S3-54→KO线圈→D4→-KM(CZ14),防跳继电器KO动作,KO动作后常开触点KO-1、KO-3闭合自保持,即使VD4真空断路器分闸后,辅助开关S3的常开触点53、54断开,防跳继电器KO也不会失电。这样,合闸继电器Y3就不能第二次合闸了。当断开CSL216B线路保护装置的控制电源后,VD4真空断路器中的防跳继电器KO也相继失电,防跳继电器KO的常闭触点KO-1、KO-2复位,VD4真空断路器又能合分一次。这就是VD4真空断路器为什么只能合分闸一次的真正原因。


3.处理方法:

      故障原因找到后,只要将VD4真空断路器中的防跳继电器KO线圈回路切断,VD4真空断路器就能恢复正常操作了。切断防跳继电器KO线圈回路有两种方法:一种是拆除防跳继电器KO线圈回路A或B端,并将拆除后的线头包扎好。另一种方法是将CSL216B线路保护装置的合闸出口#7线改接在VD4真空断路器的CZ12端子上,使防跳继电器KO没有工作电源而失去作用。取消VD4真空断路中的防跳继电器KO不会给线路保护和断路器造成影响,因为CSL216B线路保护装置中还有防跳继电器TBJ。