电工口诀(三十六)
                              对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定
                                      接户档距怎样算?二十五米是一关。
                                      超过二五怎么办?设立中间接户杆。
                                      总长不超五十米,过长使用不安全。
                                      使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。
                                      线规要按供电算,最小截面防拉断。
                                      电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
                                      铝线最细四平方,二点五方是铜线。
                                      档距十至二十五,铝六铜四最细线。
                                      室外接户进户线,线间距离怎样算?
                                      沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
                              电工口诀(三十七)
                              低压三相四线制架空线的相序排列顺序
                                      低压三相四线制,水平排列成一字。
                                      面对来线方向看,从左到右有顺序。
                                      A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
                                      N线放置一原则,靠近电杆或墙体。
                              
                              电工口诀(三十八)
                              架空导线载流量的估算和选择
                                      架空裸线铝绞线,强度载流两安全。
                                      最小截面十六方,安全载流可估算。
                                      已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
                                      十六平方六点五,二五以上分档算。
                                      七十以下各一档,九五以上两两算。
                                      截面二五倍数五,以上点五依次减。
                                      若用铜线上一档,温度高时九折算。
                              
                              电工口诀(三十九)
                              高压10KV线路电压损失(%)估算
                                      架空铝线十千伏,电压损失百分数。
                                      输距电流积六折,再被导线截面除。
                                      输距千米电流安,截面毫方记清楚。
                              举例:
                              现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
                              U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
                              
                              电工口诀(四十)
                              低压线路电压损失(﹪)计算
                                      铝线压损有多少?五个数值准备好。
                                      线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
                                      电阻负载为基值,感性负载再提高。
                                      线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
                                      所得结果乘系数,要分电压和相数。
                                      三百八三相为十二,二百二单相二十六。
                                      功率因数零点八,根据截面把数加。
                                      十方以下可忽略,以上依次再增加。
                                      两种规格为一组,每组点二依次加。
                                      以上算法为铝线,铜线数值好计算。
                                      铝线数值打六折,两种导线同粗细。
                              对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
                              对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
                              铜的电阻率近似为铝的60﹪
                              
                              电工口诀(四十一)
                              三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
                                      零线截面看相线,七零三五为界限;
                                      七零为铝三五铜,小于相等大一半。
                              解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
                              
                              电工口诀(四十二)
                              低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值
                                      低压架空铝绞线,负荷电流近似算。
                                      二十五方为一百,一档增加五十安。
                                      若用最小十六方,八十左右较核算。
                              
                              电工口诀(四十三)
                              380/220V低压架空线路导线截面的估算
                                      低压架空用铝线,导线截面怎么选?
                                      输电负荷乘距离,再乘系数算一算。
                                      三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
                                      抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
                                      若用铜线来输电,铝线数值六折算。
                              输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
                              
                              电工口诀(四十四)
                              地埋导线的允许载流量
                                      地埋导线保安全,载流数值要有限。
                                      截面四至九十五,截面倍数粗略算。
                                      四个平方按八倍,每增一级一倍减。
                                      二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
                                      最大截面九十五,数值最小两倍半。
                                      土壤温度二十五,不是二五要折算。
                                      摄氏五度增两成,四十五度七折算。
                              
                              电工口诀(四十五)
                              配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
                                     配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
                                     面对门前定方向,上下左右后和前。
                                     A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
                                    水平排列左、中、右,N线放在最右边。
                                    垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
                                    前后排列远、中、近,N线放在最近前。
                              
                              电工口诀(四十六)
                              单相电源插座接线的规定
                                     单相插座有多种,常分两孔和三孔。
                                     两孔并排分左右,三孔组成品字形。
                                     接线孔旁标字母,L为火N为零。
                                     三孔之中还有E,表示接地在正中。
                                     面对插座定方向,各孔接线有规定。
                                     左接零线右接火,保护地线接正中。
我为人人,人人为我!
发表于 2013-12-2 19:30:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 00:20 , Processed in 0.110249 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表