设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1484|回复: 1

电工-----口诀25-35

[复制链接]

50

主题

147

回帖

1135

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1135

突出贡献

QQ
发表于 2013-7-22 12:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工口诀(二十五)
                              配电变压器的安装要求
                                     距地最少两米五,落地安装设围障,
                                     障高最少一米八,离开配变点八强,
                                     若是经济能允许,采用箱式更妥当,
                                     除非临时有用途,不宜露天地上放,
                                     室内安装要通风,周围通道要适当。
                              
                              电工口诀(二十六)
                              对配电变压器供电电压质量的规定
                                     供电电压有保障,设备运行才正常
                                     高低偏差有规定, 电压高低不一样,
                                     线间电压正负七,负十正七压为相,
                                     如果要求较特殊,供需双方来商量。
                              注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
                              
                              电工口诀(二十七)
                              变压器的绝缘绕组检测
                                     变配运行保安全,测量绝缘查隐患。
                                     测量使用兆欧表,根据电压把表选。
                                     超过三五两千五,十千以下用一千。
                                     仪表E端应接地,污染严重加G端。
                                     未测绕组和元件,可靠接地保安全。
                                     手摇转速一百二,测后放电再拆线。
                              注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
                              
                              电工口诀(二十八)
                              两台变压器的并列运行
                                     并列两台变压器,四个条件要备齐;
                                     接线组别要相同,要有相同变压比;
                                     阻抗电压要一致,相互连接同相序;
                                     容量相差不宜多,最好不超三比一。
                              
                              电工口诀(二十九)
                              配电变压器熔丝熔断的原因
                                     高压熔丝若熔断,六个原因来判断。
                                     熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
                                     高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
                                     雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
                                     低压熔丝若熔断,五个原因来判断。
                                     熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
                                     负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
                                     输电线路出故障,对地短路或相间。
                              
                              电工口诀(三十)
                              交流电焊机空载耗损的估算值
                                      
                                     三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
                                     若知容量伏安数,除以五十就可以。
                                     容量单位千伏安,改乘二十来计算。
                                     若知空载安培数,扩大百倍及可以。
                              例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
                                                   P=(3000VA÷50)W=60W
                                                   P=(3KVA×20)W=60W
                                                   P=(0.6A×100)W=60W
                              
                              电工口诀(三十一)
                              仪用电流互感器的使用方法和注意事项
                                     仪用电流互感器,实际是台变压器。
                                     常用低压变高压,电流刚好成反比。
                                     配接仪表测大流,电度计量也必须。
                                     仪表显示成变比,得出数值为实际。
                                     二次两端接仪表,K1、K2来标记。
                                     额定电流五安培,配用仪表要注意。
                                     两端不可呈开路,不要串联熔断器。
                                     防止触电保安全,铁心、K2要接地。
                                     一次串入电路中,L1、2来标记。
                                     1进2出去负载, 三相测量是必须。
                                     常用测量一变比,使用单比互感器。
                                     本身只设二次线,测量线路即为一。
                              
                              电工口诀(三十三)
                              同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离
                                      同杆电压有高低,确保两者垂直距,
                                      直线电杆一米二,分支转角保一米。
                              
                              电工口诀(三十四)
                              水泥电杆的埋没深度
                              
                                      电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
                                      特殊情况可加减,最浅应保一米五,
                                      竿高八米一米五,递增点一依次走,
                                      十三米竿整两米,十八最浅两米六,
                                      十五米竿两米三,以上数据要熟记。
                              
                              电工口诀(三十五)
                              拉线的强度设计安全系数及最小规格
                                          
                                      拉线强度要保险,强度系数来保全。
                                      镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
                                      最小截面也要保,二十五方钢绞线。
                                      单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
我为人人,人人为我!

0

主题

23

回帖

77

积分

电工入门

Rank: 1

积分
77
发表于 2014-1-4 22:01:40 | 显示全部楼层
家用电器都有其正常的使用年限
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 04:32 , Processed in 0.129101 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表