                              测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
                                         已知配变二次压,测得电流求千瓦。
                                         电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
                                         电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
                                         电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
                                         电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
                                         电压等级三万五,一安五十五千瓦。
                              
                              电工口诀(六)
                              已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
                                    直接起动电动机,容量不超十千瓦;
                                    六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
                                    供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
                                   
                              说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
                              
                              电工口诀(七)
                              测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
                              口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。
                                 
                              单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
                              电工口诀(八)
                              判断交流电与直流电流
                                   电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
                                   交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
                              说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
                              
                              电工口诀(九)
                              巧用电笔进行低压核相
                                   判断两线相同异,两手各持一支笔,
                                   两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
                                   用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
                              说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
                              
                              电工口诀(十)
                              巧用电笔判断直流电正负极
                                    电笔判断正负极,观察氖管要心细,
                                    前端明亮是负极,后端明亮为正极。
                              说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
                              
                              电工口诀(十一)
                              巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别
                                    变电所直流系数,电笔触及不发亮;
                                    若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
                                    若亮靠近手指端,接地故障在负极。
                              说明:
                              发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
                              
                              电工口诀(十二)
                              巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
                                    星形接法三相线,电笔触及两根亮,
                                    剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
                                    若是几乎不见亮,  金属接地的故障。
                              说明:
                              电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
                              
                              电工口诀(十三)
                              对电动机配线的口诀
                              口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25  五 ;120 导线,配百数
                              说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
                                  先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
                                   0.8 1.1 1.5  2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30
                              40 55 75 100
                                  “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5
                              加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
                                  “4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4
                              加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
                                  “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6
                              平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
                                  “25  五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30
                              千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
                                  “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100
                              千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100
                              千瓦的电动机了。
我为人人,人人为我!
发表于 2013-12-2 19:29:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  学习了

0

主题

154

回帖

223

积分

电工入门

Rank: 1

积分
223
发表于 2019-2-13 21:31:23 | 显示全部楼层
888888888888888888888888888
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-1 06:40 , Processed in 0.114497 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表