征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量杆塔接地电阻值的一个实例。

要测量的杆塔




打开征能ES3001多功能四线接地电阻仪仪表箱准备接线



按下图接线,红,黄,绿和黑,相距5米。此为精密四线法测量接地电阻。



打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上





将绿、黑测试线钳在杆塔接地引下线上





测试线按对应颜色与主机连接



按红色POWER键开机



按R键切换接地电阻档



按黄色TEST键开始测试



测试10秒倒计时中



测出接地电阻值为1.69Ω,接地正常



检测完成,按红色POWER键关键,收工



以上是征能[size=1em]ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测杆塔接地电阻值的现场操作。