设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 999|回复: 0

电缆压降计算方法

[复制链接]

178

主题

95

回帖

2491

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2491

最佳新人

发表于 2016-1-14 14:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算方法 一
△u%=I*R=P/(1.732*U*COSθ) R
计算方法 二
△u%=ρ*L/S*I

P:功率KW;U:电压KV;COSθ:功率因数; ρ:导体电阻率(铜芯电缆用0.0175,铝0.2283); S:电缆的标称截面;L:线路长度;R= ρ* L/S;I:负荷电流A。

单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V           三相时允许电压降: Vd=380V x 5%=19V

例:电缆的标称截面70平方,功率因数0.8,距离800米,电压380伏,负荷30千瓦,计算压降。
解1:u%=P/(1.732*U*COSθ) R=30/(1.732*0.38*0.8) 0.0175*800/70=11.395V
解2:I=P/(1.732*U*COSθ)=30/0.55424=54.13
△u%=ρ*L/S*I=0.0175*800/70*54.13=10.82
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-23 03:52 , Processed in 0.117069 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表