计算方法 一
△u%=I*R=P/(1.732*U*COSθ) R
计算方法 二
△u%=ρ*L/S*I

P:功率KW;U:电压KV;COSθ:功率因数; ρ:导体电阻率(铜芯电缆用0.0175,铝0.2283); S:电缆的标称截面;L:线路长度;R= ρ* L/S;I:负荷电流A。

单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V           三相时允许电压降: Vd=380V x 5%=19V

例:电缆的标称截面70平方,功率因数0.8,距离800米,电压380伏,负荷30千瓦,计算压降。
解1:u%=P/(1.732*U*COSθ) R=30/(1.732*0.38*0.8) 0.0175*800/70=11.395V
解2:I=P/(1.732*U*COSθ)=30/0.55424=54.13
△u%=ρ*L/S*I=0.0175*800/70*54.13=10.82