设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 721|回复: 1

三相四线制电源中的中性线

[复制链接]
发表于 2015-1-9 10:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中性线就是从星形接法的三相绕组的中性点N引出的导线。三相四线制电源对于三相对称负载可以接成三相三线制不需要中性线,可在现实中,由于照明、动力等混合负荷供电,三相负荷往往不能平衡,便不能接成三相三线制,而必需接成三相四线制,且还应进量使中性线阻抗等于或接近零。
     在三相四线制线路的干线上,中性线中的电流不能超过额定值的四分之一;正确选择中性线截面,中性线截面不能小于相线截面的二分之一,单相供电线路中,中性线截面应和相线相同;尽量减少线路途中的中性线接头,中性线的连接须牢固可靠,若铜线、铝线相接时,应使用铜铝过渡夹,并加强巡查和维护,发现有接头打火或接触不良时,应及时处理,平时还应经常进行检查,避免中性线接触不良等问题的发生,保证中性线在任何时候都不能断开;不能在中性线上安装开关,更不允许装设熔断器,以确保安全供、用电。
     这是因为当中性线存在时,负载的相电压对称总是等于电源电压的相电压,这里中性线起着迫使负载相电压对称和不变的作用。因此,当中性线的阻抗等于零时,即使负载不对称,但各相的负载电压仍然是对称的,各相负载的工作彼此独立,互不影响,即使某一相负载出了故障,另外的非故障的负载照常可以正常工作。只是与对称负载不同的地方就是各相电流不再对称,中性线内有电流存在,所以中性线不能去掉。当中性线因故障断开了,这时虽然电压仍然对称,但由于没有中性线,负载的相电压不对称了,造成有的负载的相电压偏高,有的负载相电压偏低,可能使有的负载因电压偏高而损坏,有的负载因电压偏低而不能正常工作。
中性线断线保护电路_副本_副本.jpg

电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

2

主题

574

回帖

6876

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
6876
发表于 2015-1-9 20:59:46 | 显示全部楼层
yt、谢谢学习了、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-17 15:33 , Processed in 0.131884 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表