数字显示调节仪的使用
仪表设定分编码开关和电位器两种。编码开关设定只需要直接设定所需数值即可,电位器设定见如下响应说明。
XMT□型-101,102,2001,2001等二位式控制型仪表:
将仪表连接线接妥后,把开关拨往“设定”位置,旋转设定电位器,此时数字显示的是所需设定的温度值。调好后,把开关调往“测量”位置,此时数字显示的是实际湿度值。
工作状态:测量值小于设定值,绿灯亮,继电器总底通,总高断;测量值大于设定值,红灯停,继电顺总低断,总高通。
XMT□型-121,122,2201,2202等三位式控制型仪表:
将仪表连续接妥后,把开关拨往“下限设定”位置,再旋转相对应的下限设定电位器,此时,数字显示的是所需的下限设定温度值,再把开关拨往“上限设定”位置,旋转相应的上限设定电位器,此时显示的是所需的上限设定温度值,再把开关拨往“测量”位置,数字显示的是实际温度值。
工作状态:测量值小于下限设定值,绿灯亮,上下限继电器均为总底通;测量值大于下限设定值,且小于上限设定值,红,绿灯均不亮,下限继电器总底断,上限继电器仍为总底通。测量值大于上限设定值红灯亮,上,下限继电器均为总底断开。
一般作温度控制时可把下限继电器输出作辅助加热控制,上限作加热控制。也可把下限继电器输出作温度控制,而把上限继电器输出作超温报警。
XMT□型-161,162,2701,2702型:
将仪表连续接妥后,把开关拨往“设定”位置,转动设定值,此时数字显示的是所需设定的温度值,把开关拨往“测量”位置,此时数字显示的是实际温度值。当实际温度值低于比例时,双向可控硅控制全功率加热,负载上的加热电压为一般电网电压的90%以上;温度上升,当进入比例带后,负载上的加热电压逐渐下降。由于该仪表是采用改变加热功率来改变温度值的调节方式,所以当散热功率和加热平衡时,温度可稳定在某一值上。如稳定值与所需值有偏差(这与加热器功率,散热情况等有关)可转动“手动再调”电位器,直至所需值相符即可。一般控温度可优于0.1度(可控硅用来负载两端电压有抖动现象或输出电压明显偏低,可把仪表二要输出线对调。)
XMT□型-131,132,2301,2302型:
当实际温度未进入比例带时,继电器的总底通,总高断,负载升温,当进入比例带后,继电器开始有规律地进行开关动作,温度越高,总低通的时间越短,反之亦然,仪表用改变负载平均加热功率的办法来管制温度。
XMT□型-191,162,2901,2902型:
当实际温度未进入比例带时,输出为10毫安讯号。负载升温,进入比例带后,输出电流逐渐减少,直至降低到0.2毫安以下。一般该型仪表用P,I,D调节方式通过配接的ZK可控硅电压调整器,改变可控硅导通角用来改变负载加热功率。
|
|