设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 900|回复: 1

星三角启动电流计算

[复制链接]
发表于 2014-11-6 12:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
星三角启动电流计算如下:


1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。

2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。

3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。

4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于          25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆

5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载     启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。

    电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。

   可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。
   再乘1/3就是星型的启动电流。

   好象结果与三角运行电流差不多,就以额定电流选接触器和断路器好了。

   实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的。就是运行额定电流选的。

评分

参与人数 1威望 +6 贡献 +6 学习点 +6 收起 理由
工业之家_雷强 + 6 + 6 + 6

查看全部评分

电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

0

主题

161

回帖

1847

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1847
发表于 2014-11-6 13:38:10 | 显示全部楼层
感谢分享,论坛有你个更精彩
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-17 19:54 , Processed in 0.123073 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表