  有台配电柜长期未投用,现在需要启用,在合闸前需要注意哪些事项,主要是电气安全方面的?
  见过有些师傅是这样检测的,主要是对地电阻,用万用表蜂鸣器档,一表笔接地线,另一表笔分别试触A B C 三项,自然是严格不导通的。这个好理解,可是接下来,他又把三相两两检测,蜂鸣器是响的,从而指出电气合格,可以投用。  不理解蜂鸣器响不是三相短路了吗,为什么会投用啊?  
  严格,正规的方法是咋样的,对地电阻有如何测,用摇表吗,万用表可以吗?
发表于 2014-9-29 16:33:18 | 显示全部楼层
嗯,前面的您都理解了。是送电前对电路对地情况的检查。

三相两两检测,蜂鸣器是响的(在没有变压器的情况下也是不通的)

  如果有变压器会通,要注意观察电阻了。
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

0

主题

99

回帖

1126

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1126
发表于 2014-9-29 16:54:09 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2014-9-29 16:33
嗯,前面的您都理解了。是送电前对电路对地情况的检查。

三相两两检测,蜂鸣器是响的(在没有变压器的情 ...

三相有负载,怎么会是通的了。。。用摇表测得电阻为0

2

主题

86

回帖

580

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
580
发表于 2014-9-29 18:45:09 | 显示全部楼层
回帖是美德........支持工业之家

3

主题

180

回帖

2141

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2141
发表于 2014-9-29 20:33:00 | 显示全部楼层
最好用兆欧表

2

主题

86

回帖

580

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
580
发表于 2014-10-5 09:52:58 | 显示全部楼层
回帖是美德........支持工业之家

0

主题

16

回帖

153

积分

电工入门

Rank: 1

积分
153
发表于 2014-10-10 16:10:35 | 显示全部楼层

回帖是美德........支持工业之家    有问题啊

1

主题

36

回帖

395

积分

电工入门

Rank: 1

积分
395
发表于 2014-10-11 11:18:44 | 显示全部楼层
我是用兆欧表摇对地和三相绝缘前提是把负荷拉掉计量解开再测

2

主题

574

回帖

6876

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
6876
发表于 2014-12-9 17:39:32 | 显示全部楼层
回帖是美德........支持工业之家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 11:29 , Processed in 0.124497 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表