  从配电室的低压配电柜有个抽屉开关专门管门卫室的用电,最近抽屉开关总是爱跳闸,但不是很频繁,初步判断是线路短路或漏电,想问一下如何判断故障,用哪些工具,摇表吗,具体如何检查,如果真是线路坏,该如何解决? (从配电室到门卫距离两百米)
   主要是想问一下如何用摇表检查用户线路的短路。漏电故障
发表于 2014-9-24 07:59:02 | 显示全部楼层
配电室是一级配电   到门卫室前应该还有个二级箱子。   把二级箱的所有空开关掉 ,在配电室合上管门卫室的总闸,再合上二级箱总空开,如果配电室跳闸,说明从二级箱到配电室这一节有问题;如果合上二级总空开后正常,就继续合后面的分组空开,合到那一组跳闸,说明那一组有问题;再看跳闸的一组是照明还是插座,去掉负载,如果合不上,说明线路有问题;如果合的上说明负载有问题,再把负载逐个接上,接上那个负载跳闸就说明那个负载有问题。
发表于 2014-9-24 20:24:28 | 显示全部楼层
支持楼上的讲解
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

0

主题

13

回帖

104

积分

电工入门

Rank: 1

积分
104
发表于 2014-9-24 21:40:58 | 显示全部楼层
学习啦   支持一楼

2

主题

86

回帖

580

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
580
发表于 2014-9-27 22:06:29 | 显示全部楼层
学习啦 支持楼上的

3

主题

42

回帖

318

积分

电工入门

Rank: 1

积分
318
发表于 2014-10-19 10:58:05 | 显示全部楼层
一楼正解,检修一般都是用排除法

1

主题

14

回帖

103

积分

电工入门

Rank: 1

积分
103
发表于 2014-10-24 13:40:21 | 显示全部楼层
这种没碰到过,学习了

0

主题

113

回帖

793

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
793
发表于 2015-8-12 22:38:32 | 显示全部楼层
支持,学习学习,