1.敷设电缆应符合哪些规定? 1、答:①直埋地下电缆的敷设:1KV及以下的电缆,在无直接机械损伤及化学侵蚀的清况下,可使用无铠装的电缆;1kV及以上的电缆线路,应采用铠装电缆。 ②电缆由地下引出地面地面上2m一段长度需采用金属管或硬塑料管加以保护,也可用保护罩保护。 ③周围环境温度低于一l0℃敷设油浸纸绝缘电力电缆。 ④电缆的金属外皮和金属电缆头以及保护管均需可靠接地。 2.在选择电力电缆截面时,应遵照哪些规定? 2、答:①电缆的额定电压应等于或大于供电系统额定电压。 ②电缆的持续容许电流应等于或大于负载的最大持续电流。 ③线芯截面要满足供电系统短路时热稳定的要求。 ④供电网络的电压降要等于或小于规定要来。 3、敷设电力电缆时,应在地面何处设置电缆标志? 3、答:①中间接头处;②电缆转弯处;③长度超过 55 m的直线段中间点附近。 4、电缆终端头的设计应满足哪些要求? 4、答:①耐压强度高,导体连接好。 ②机械强度大,介质损失小。 ③结构简单,密封性强,便于加工和施工。 5、对架空电力线路有哪些基本要求’ 5、答:①供电可靠性;②电压质量;③供电安全及其经济性。 6、导体截面的选择有哪几种方法 6、答:①根据允许电流来选择导线截面。 ②根据允许电压损失选择导线截面。 ③按经济电流密度选择导线截面。 7、架空电力线路主要由哪几部分构成? 7、答:①杆塔;③绝缘于;③导线;④横担;⑤金具;⑥接地装置及基础。 8、电力线路杆塔按用途分为哪几种形式? 8、答:①直线杆塔;②跨越杆塔③耐张杆塔;④转角杆塔;⑤接杆塔;⑥终端杆塔;⑦换位杆塔。 9、架空线路导线相序排列应遵守哪些原则? 9、答:①水平排列时,面向负荷侧自左至右为A、B、C。 ②三角形排列时,面向负荷侧,按顺时计自左至右为A、B、C。 ③垂直排列时自上而下为B、A、C。 ④在村塔形式特殊时,以导线不交叉为原则相序可以变动,但需标明相序色。 10、低压线路接线方式的特点是什么? 10、答:①低压线路接线方式主要有放射式、树干式和环形等基本接线方式。其特点如下: ②放射式:引出线发生故障时互不影响,供电可靠性较高,但有色金属消耗较多,使用的开关设备较多,系统灵活性较差。 ③树干式:系统灵活性好,使用的开关设备少消耗的有色金属少,但干线发生故障时影响范围大,供电可靠性较低。 ④环形接线:供电可靠性较高,但~段线路的故障和检修都不致造成供电中断,损耗和电压损失。但保护装置复杂处理不当将会因误动作而扩大故障停电范围。 11、低压架空线路如何接地? 11、答:①在低压接零保护的供电网络中,架空线路的杆线和分支线的终端及沿线,每隔1Km处零线都应重复接地。③架空线路在进入车间和大型建筑物处零线也应重复接地。④低压线路零线每一个重复接地装置的接地电阻都应大于 10Ω。 12、对架空导线截面有间规定, 12、答:①架空导线最小截面的规定:裸钢绞线为 6 mm2③裸铝绞线为 16 mm2。 ③如果平用单股裸铜线时,其最大截面不应超过16 mm2。 ④裸铝导线不允许采用单股等出不允许把多股绞线拆开成小股使用。 13、熔断器的安装注意事项是什么? 13、答:①安装烙体时必须保证接触良好并经常检查。 ②熔断器及熔体均需安装可靠。 ③安装熔体时不能造成机械损伤。 ④熔断器周围介质温度应与被保护对象的周围介质温度一致,若相差太大也会使保护动作产生误差。 14、答:①消除接触器表面的污垢,尤其是进线端相间的污垢。 ②消除灭弧罩内的碳化物和主属颗粒。 ③消除触头表面及四周的污物,但不要修挫触头。 ④拧紧所有紧固件。 ⑤接触器检修时,应切断电源,巨进线应有明显的断开点。 15、低压断路器在保护短路故障后,应立即进行哪些外观检查? 15、答;①触头接触情况是否良好,螺钉、螺母是否松动,绝缘部分是否清洁。若不清清或有金属粒子残渣,应予以清除干净。 ②检查灭弧栅片是否短路。 ③检查电磁脱扣器的衔铁是否可靠地支撑在铁心上。 16、负荷开关的检修事项有哪些? 16、答:①取下灭弧管,拆去旋转弹簧和销轴,打开接触室,把推板和静弧触头取下。 ③检修中对绝缘子进行检查有无损伤,触人接触是否良好。 ③所有机械摩擦部分涂以中性凡士林。 ④检查接地线是否紧固,接地是否良好。 ⑤全部检修调试完后,投入运行前应进行不少于5次分闸试验。 17、缘子的经常性巡视检查项目有哪些? 17、答:①绝缘子应保持清洁无脏污。 ②瓷质部位是否有闪络痕迹。 ③金县是否有生锈、损坏、缺少开口销等情况。 18、母线的连接有什么要求? 18、答:①铜母线与铝母线的连接:在干燥的室内可以直接连接; ②在室外或潮湿的室内,应用钢给过渡段进行连接。 ③铜母线和铜、给母线的连接:任何情况下接占表面应涂锡。 ④两铝母线或两钢母线的连接:任何情况下均可直接连接。 ⑤两铜母线的连接:在干燥的室内可以直接相连。 ⑤在室外或高温目潮湿的室内及有腐蚀性气体的场合,接占表面必须涂锡。 19、高压电器应满足哪些要求? 19、答:①绝缘安全可靠 ②在额定电流下长期运行时,其温升符合国家标准区有一定的短时过载能力; ③能承受短路电流的热效应和电动力效应而不致损坏; ④开关电器符合安全可靠地关合和开断规定的电流; ⑤特别是户外工作的高压电器应能承受一定自然条件的作用。 20、较长的硬母线作电气设备连接时,为什么需加装伸缩接头? 20、答:①因为受气候、温度变化的影响, ②较长的硬母线在作电气设备连接时,母线会因热胀冷缩的长度变形而产生机械应力, ③这样会损坏设备, ④因此,在较长的硬母线连接时,应加装伸缩接头。 21、简述站用高压穿墙套管的作用及分类。 21、答:①适用于 6- 35 kV变(配)电装置和电气设备中; ②当供电导电部分穿过建筑物墙壁或电气设备外亮时,使导电部分与地绝缘,并起支撑作用 ③按结构形式分为铜导体穿墙套管和铝导体穿墙套管。 22、高压熔断器是怎样分类的? 22、答:①按使用场所分为户内式及户外式。 ②按动作性能分为固定式和自动跌落式。 ③按工作特性分为有限流作用和无限流作用。 23、阀形避雷器有哪些主要技术参数? 23、答:①额定电压;②二灭弧电压;③工频放电电压;④冲击放电电压;⑤残压。 24、阀形避雷器的安装应符合哪些要求? 24、答:①瓷件应无裂纹和破损,密封应良好,并经电气试验合格。 ②各节的连接处紧密,金属接触表面应消除氧化膜及油漆。 ③安装应垂直,便于检查和巡视。 ④35kV及以上避雷器,接地线回路应装放电记录器,底座对地应绝缘。 ⑤接地线应平直,以最短的距离与主地网相连,并巨应有集中接地装置。 ⑤一组三相避雷器不许串联连接,应各自单独与地网相连。 25、电气设备接地一般有哪几种类型? 25、答:一般可分为:①工作接地;③保护接地;③过电压保护接地;④防静电接地。 26、接地装置有哪几种?是怎么定义的 26、答:①接地装置分为接地体和接地线两部分。 ②接地体是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 ③接地线是连接电气设备外壳与接地体或零线的金属导体。 27、接地线的连接有哪些规定? 27、答:①接地线与接地体的连接应为焊接。 ③接地线与电力设备的连接可由螺栓连接或焊接。 ③变压器中性点应用单独的接地线与接地网相连。 ④电力设备每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连。 28、对独立避雷针(线)的接地装置有什么要求? 28、答:①独立避雷针(线)宜设独立的接地装置, ②接地电阻不直超过 10Ω, ③当有困难时,该接地电阻可与主接地网连接、 ④但遭雷针与主接地网的地下连接点至35 kV及以下设备与主接地网的地下连接点沿接地体的长度少于15 m。 29、未沿全线架设避雷线的 35kV线路,一般在变电所进线段 l- 2 km范围内要求架设避雷线,其作用是什么?29、答:①这种避雷线保护角不直超过200,耐压水平不低于 30 kV。 避雷线的作用是:②防止或减少在变电所近区雷击闪络。 ③对线段以外的雷电侵入波,在经过进线保护段的传输过程中,可使侵入波的陡度减缓,有利于变电所中避雷器对电气设备的保护。 ④在雷雨季节,变电所进线隔离丹关可能经常断路运行,同时线路侧又带电,则应在隔离开关线路侧加装一组阀型避雷器。30、高压电器按照在电力系统中的作用可以分为哪几种?30、答:①开关电器;②保护电器;③测量电器;④限流电器;⑤成套电器与组合电器;⑥其他电器。
|