设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 906|回复: 4

说说线路编号的问题

[复制链接]

4

主题

205

回帖

2272

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2272
发表于 2014-6-28 19:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,电柜是怎么给线路编号的啊
发表于 2014-6-29 12:29:59 | 显示全部楼层
主电路 三相电源按相序自上而下编号为:L1、L2、L3;经过电源开关后,在出线端子上按相序依次编号为U11、V11、W11。主电路中各支路的编号,应从上至下、从左至右,第经过一个电器元件的线桩后,编号要递增,如U11、V11、W11,U12、V12、W12……。单台三相交流电动机(或设备)的三根引出线按相序依次编号为U、V、W(或用U1、V1、W1表示)多台电动机引出线的编号, 为了不致引起误解和混淆,可在字母前冠以数字来区别,如1U、1V、1W,2U、2V、2W……。
在不产生矛盾的情况下,字母后应尽可能避免采用双数字,如单台电动机的引出线采用U、V、W的线号标志时,三相电源开关后的出线端编号可为U1、V1、W1。
当电路编号与电动机线端标志相同时,应三相同时跳过一个编号来避免重复。
控制电路与照明、指示电路 应从上至下、从左至右,逐行用数字依次编号,每经过一个电器元件的接线端子,编号要依次递增。编号的起始数字,除控制电路必须从阿拉伯数字1开始外,其他辅助电路依次递增100作起始数字,如照明电路编号从101开始;信号电路编号从201开始等。
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

0

主题

95

回帖

1156

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1156
发表于 2014-6-30 15:36:19 | 显示全部楼层
这个回复好

4

主题

205

回帖

2272

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2272
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:02:46 | 显示全部楼层
强哥总是在合适的时候出现,大家好好学习了啊

1

主题

29

回帖

292

积分

电工入门

Rank: 1

积分
292
发表于 2014-7-22 23:25:02 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2014-6-29 12:29
主电路 三相电源按相序自上而下编号为:L1、L2、L3;经过电源开关后,在出线端子上按相序依次编号为U11、V1 ...

这个有用呀,好呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-22 06:01 , Processed in 0.115531 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表