       首先我向工业之家创始人雷强老师说声:强哥,您辛苦了!强哥威武大气!您把自己的工作经验及所学的知识无偿的奉献给我们这些素不相识的,耐心的为我们讲解,您牺牲了您应有的休息时间,为我们浇灌知识······,谢谢您强哥,谢谢您的管理成员!祝愿工业之家在您的带领下茁壮成长!       我是修理电动机的,就今天工作中出现的情况写出来,和大家分享!
       风机用的西门子电动机48槽2极2路近火,定子长225MM,定子内径145MM,定子外径235MM,25千瓦,4同心,其节距1——24,  2——23, 3——22, 4——21。线的规格(直径0.96,0.93,0.83各一根;0.86,0.90各2跟,共7跟并绕,)10匝。修理好后,交付电气班安装,安装好后,通电10秒钟左右,接线盒就爆了,到现场后,电机测量电阻,及绝缘都是好的。线路也是好的,怎么就爆了呢?我们领导说绕组线接错了吧,拉回电机房,把绕组端头的接线重新打开,检查没有接错,2路近火。这时我的领导发飙,到底怎么回事?我们几个也无语,场面相当尴尬。就在我拆接线座时,我用摇表无意的测量接线柱,摇表的指针是0,恍然明白,原来是接线座若的祸。又用万用表的电阻档测量接线座是好的。原因是接线座受到电击后,绝缘老化,加上灰尘金属颗粒等变成一导体了。换了一新的接线座后,电动机正常了。
      以上是今天的收获,得到的经验,有不当之处请扶正,谢谢!








评分

参与人数 1威望 +10 工业币 +20 贡献 +10 学习点 +20 收起 理由
工业之家_雷强 + 10 + 20 + 10 + 20 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-10 15:06:23 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2014-5-10 09:21
很宝贵的工作经验,感谢楼主分享

谢谢强哥的认可!
发表于 2014-5-10 09:21:51 | 显示全部楼层
很宝贵的工作经验,感谢楼主分享
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

0

主题

72

回帖

620

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
620
发表于 2014-5-10 18:55:02 | 显示全部楼层
好的分享啊,我也要多注意哦

1

主题

119

回帖

1435

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1435
发表于 2014-5-10 22:11:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,实践出真知

1

主题

57

回帖

488

积分

电工入门

Rank: 1

积分
488
发表于 2014-7-13 19:39:44 | 显示全部楼层
谢谢,好好东东
发表于 2014-8-8 08:23:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-4 06:00:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

0

主题

51

回帖

400

积分

电工入门

Rank: 1

积分
400
发表于 2014-9-22 13:29:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-4 02:42 , Processed in 0.120993 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表