有个电气图不太懂,请大师指点

[复制链接]
发表于 2014-5-4 17:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产线的窑尾烟室气体分析仪冷却水箱水位的自动控制电路,磁助电接点压力表生产厂家提供的原理图自行设计的。当水箱水位下降至下限位时,水泵自动启动抽水;当水箱水位上升至上限位时,水泵则自动停止抽水。请大虾帮助分析一下此图的原理,怎么来进行控制的。

水泵自动供水图

水泵自动供水图
发表于 2014-5-4 17:50:53 | 显示全部楼层
后天晚上   在YY上帮您分析
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。
 楼主| 发表于 2014-5-4 19:56:57 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2014-5-4 17:50
后天晚上   在YY上帮您分析

谢谢,这个图上有专家说会出现触点竞争的情况,请到时候讲解,拜托。

0

主题

88

回帖

1045

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1045
发表于 2014-5-4 20:51:19 | 显示全部楼层
,这个图上有专家说会出现触点竞争的情况,请到时候讲解,拜托。

15

主题

212

回帖

3305

积分

初级电工

工业之家-小未

Rank: 4

积分
3305

突出贡献优秀版主

QQ
发表于 2014-5-4 21:13:39 | 显示全部楼层
我想  把我的想法 分析下qk是转换开关  在手动时候用sb2按钮  KM动作  电机转动  这是手动  在说自动当qk转换到自动时候P1到低位时候触动ka1 这个时候ka1的常开动作  km动作电机转动 当到达p2的时候 ka2的触点开始动作 ka2的常闭点 断开 这时km停止动作  当指针在次回到p1低的时候km又开始动作    这样反复的动作 形成一个循环 应该就是这样了    有错的地方  请指正  谢谢

0

主题

11

回帖

75

积分

电工入门

Rank: 1

积分
75
发表于 2014-5-4 21:33:10 | 显示全部楼层
1、手动启动的话,没有自保的哦!!!!
2、KA1、KA2的互锁(可以叫互锁吧,个人认为)有点问题。

1

主题

50

回帖

593

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
593
QQ
发表于 2014-5-5 22:08:29 | 显示全部楼层
这是一个手动自动可转换的供水系统
QK是一个转换开关
当QK转换到手动挡时这就是一个简单的自锁电路图
糊涂羽绒

1

主题

50

回帖

593

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
593
QQ
发表于 2014-5-5 22:14:48 | 显示全部楼层
当QK转换为自动档时
KA1  KA2 应该是液位继电器线圈
当水位处于P1低水位时KA1得电KA1的两个常开触点闭合KM得电电机工作
糊涂羽绒

1

主题

50

回帖

593

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
593
QQ
发表于 2014-5-5 22:19:49 | 显示全部楼层
当水位上升到高水位P2点时KA2得电KA2的常闭触点断开KA1断电KA1的两个常开触点断开KM断电电机停止工作