这节我们主要来学习:.电气设备巡检检查的方法
   一般变电站电气设备的巡检检查方法,可以通过运行人员的眼观,耳听,鼻嗅,手触等为主要检查手段,发现运行设备的缺陷及隐患,也可使用工具和仪表,进一步探明 故意性质,常的巡检检查方法有以下四种:

一,目测法,目测法就是值班人员用肉眼对运行设备可见部位的外观进行观察来发现设备的异常现象,如变色,变形,位移,破裂,松动,打火冒烟,渗漏油,断股断线,闪络痕迹,异物搭挂,腐蚀污秽等都可以通过目测检查出来,因此,目测法是设备巡检最常用的方法之一,


二。耳听法,变电站的一,二次电磁设备(如变压器,互感 器,继电器,接触器等),正常运行通过交流电时,其绕组铁心会发出均匀节律和一定响度的“嗡嗡”声音,运行值班人员应该熟悉掌握声音特点,当设备出现故障时会夹着杂音,甚至 有“噼啪”的放电声音。可以通过正常时和异常时的音律,音量的变化来判断设备故障的发生和性质。


三,鼻嗅法,电气设备的绝缘材料一旦过热会使用周围空气生产一种异味,这种异味对正常巡检人员来说是可以嗅别出来的,当正常巡检查嗅到这种异味时,应仔细 巡检查观察,发现过热的设备与部位,直至查明原因,


四,手触法,对带电的高压设备,如运行中的变压器,消狐线圈的中性点接地装置,禁止使用手触法测试,对不带电且外壳可靠接地的设备,检查其温度或温升时需要用手触法检查,二次设备发热,振动等可以用手触法检查,电气设备的最高允许温度可以参考如下列表:
被测设备及部位
  
最高允许温度  
被测设备及部位
最高允许温度  
油浸变压器
接地端子
75
互感器
接线端子
75
本体
90
本体
90
断路器
接线端子
75
母线接头处
硬铝线
70
机械结构部分
110
硬铝线
75
隔离开关
触头处
65
电容器
接线端子
75
接线端子
75
本体
70
注意:本表仅供参考,具体设备以现场实际情况为准。




欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

0

主题

40

回帖

327

积分

电工入门

Rank: 1

积分
327
发表于 2014-3-20 19:09:25 | 显示全部楼层
内容很全面,给我们的工作中带来不错的收获
发表于 2014-3-22 00:31:18 | 显示全部楼层
这都是工作经验的总结,知识的精华。
发表于 2014-3-25 08:48:50 | 显示全部楼层
学习,努力的学习

1

主题

75

回帖

462

积分

电工入门

Rank: 1

积分
462
发表于 2014-3-29 23:12:59 | 显示全部楼层
很实用的东西

0

主题

154

回帖

223

积分

电工入门

Rank: 1

积分
223
发表于 2019-2-14 13:19:13 | 显示全部楼层
888888888888888888888
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-1 18:08 , Processed in 0.121839 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表