没搞懂咋回事

[复制链接]

3

主题

82

回帖

1144

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1144
发表于 2014-3-16 19:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天下午饭堂来电话说蒸饭柜跳闸过去查找原因,万用表测量3条热电偶都不接地,电阻也正常24欧(220V   2000W)没查出问题只好用最笨的方法  热电偶一个一个拆掉看看什么原因果然有一只是漏电的(笨方法往往是最有效的)更换一个热电偶可以加热了于是回办公室喝茶聊天等下班,半小时过后饭堂又来电话说蒸饭柜还没冒气但是水已经热了,因水冷自己认为烧的慢也是正常的,于是跟她们说这是正常的。快5点左右的时候又来电话说饭还没熟于是过去再次查看温度只有60度,测量电流3相都在6-7安,电流小不知什么原因。因5点半下班,工人要吃饭 没办法只好接380V接好后电流正常,加热也正常了。就是没搞明白220的时候怎么加热那么慢,电流也不够请指教(以前都是220,加热也很快)
发表于 2014-3-16 23:45:30 | 显示全部楼层
你这个220是怎么接的?三个电热偶并联吗?380是怎么接的?
发表于 2014-3-17 07:13:37 | 显示全部楼层
支持楼上说法,请检查接线方式