设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 8457|回复: 23

电机如何配线?选用断路器,热继电器?

[复制链接]

10

主题

29

回帖

548

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
548
发表于 2013-9-22 21:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一台低压380V电动机功率,试问应如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面

如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器

三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,
2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。

断路器 继电器 电机 配线
电机如何配线?
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,
断路器:
(1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。
其他答案
根据电流来选择 但一定要留有余量
看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。
主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右.
额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0.9.


我说的没有人家说的好,我就引用人家说的给你参考:
1.空气开关的选择:

1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

2.接触器的选择:

1)选择接触器的类型:
根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。

(2)选择接触器主触头的额定电压:
应等于或大于负载的额定电压。

(3)选择接触器主触头的额定电流:
被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。

(4)根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量:
如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。

3. 热保护器的选择:
选择热保护器的额定电流大于等于线路额定电流。


根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下:

1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;
额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
2、选择空开如下:
电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;
4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数,


这个按计算电流来选择吧。

1KW的负荷用10A的微断


1

主题

27

回帖

327

积分

电工入门

Rank: 1

积分
327
发表于 2013-9-25 12:05:15 | 显示全部楼层
截流量口决是什么?

1

主题

33

回帖

310

积分

电工入门

Rank: 1

积分
310
发表于 2013-11-20 16:04:50 | 显示全部楼层
相当系统复杂啊

9

主题

46

回帖

780

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
780
发表于 2013-11-22 09:13:16 | 显示全部楼层
看来电工口诀是基础啊,真的要背书的。

0

主题

11

回帖

31

积分

电工入门

Rank: 1

积分
31
发表于 2013-11-27 22:25:02 | 显示全部楼层
看来电工口诀是基础啊,真的要背书的。

0

主题

8

回帖

90

积分

电工入门

Rank: 1

积分
90
发表于 2014-1-15 22:15:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主了

0

主题

6

回帖

37

积分

电工入门

Rank: 1

积分
37
发表于 2014-1-19 08:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
好复杂哦!要努力的东西真多
发表于 2014-2-13 21:08:51 | 显示全部楼层
看来还是得活学活用,光背口诀不理解没用的

0

主题

9

回帖

82

积分

电工入门

Rank: 1

积分
82
发表于 2014-2-13 21:24:22 | 显示全部楼层
电工口诀都有啥内容?

0

主题

9

回帖

82

积分

电工入门

Rank: 1

积分
82
发表于 2014-2-13 21:27:10 | 显示全部楼层
感觉跟组装电脑差不多啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-17 17:02 , Processed in 0.114563 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表