昨天去一用户家处理故障,故障现象是全屋没电。经检查是入户线绝缘磨破,电线对固定钢钉放电,加磨擦,而导致断路,经过重新接线处理完毕,但是在测量总闸时出现奇怪现象,零线对地220V。黄线项绿线项对地380V。红线项对地25V.。感觉应该是火线对零漏电或短路,一直查到变压器下,测量变压器接地线对地220V,但是却没有电流。以前也见到过一次地线对地电压50多伏,漏电电流却有20多安,百思不得其解,望师傅们可以解惑。
发表于 2024-9-21 19:11:15 | 显示全部楼层
第一个问题,相线对地短路
第二个问题,变压器接地线,接地不好,所以变压器中性点,对地有220v,如果接地良好,这个数就是零,因为是中性点,三相平衡,就不会有电流,很正常