设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1695|回复: 2

关于配电室总电表与分电表之和误差问题

[复制链接]

1

主题

0

回帖

10

积分

电工入门

Rank: 1

积分
10
发表于 2016-8-10 08:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我厂低压侧安装一块总电表,然和配电柜内每个分柜都装有一块电表,每月同一时间将数据采集,整理后,发现各分电表读数之和远远小于总电表读数,损耗的电能差不多占总电能的18%左右,有点高,请问各位,什么原因造成的?有什么办法改善吗?

0

主题

11

回帖

247

积分

电工入门

Rank: 1

积分
247
发表于 2016-8-18 11:22:02 | 显示全部楼层
互感器比率不同互感器电表等级不同分表安装线路比较远

0

主题

37

回帖

466

积分

电工入门

Rank: 1

积分
466
发表于 2019-5-6 22:33:06 | 显示全部楼层
互感器比率不同互感器电表等级不同分表安装线路比较远
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-21 20:21 , Processed in 0.117197 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表