  我厂低压侧安装一块总电表,然和配电柜内每个分柜都装有一块电表,每月同一时间将数据采集,整理后,发现各分电表读数之和远远小于总电表读数,损耗的电能差不多占总电能的18%左右,有点高,请问各位,什么原因造成的?有什么办法改善吗?

0

主题

11

回帖

247

积分

电工入门

Rank: 1

积分
247
发表于 2016-8-18 11:22:02 | 显示全部楼层
互感器比率不同互感器电表等级不同分表安装线路比较远

0

主题

37

回帖

466

积分

电工入门

Rank: 1

积分
466
发表于 2019-5-6 22:33:06 | 显示全部楼层
互感器比率不同互感器电表等级不同分表安装线路比较远