设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 725|回复: 0

如何检测杆塔接地时候合格

[复制链接]

14

主题

5

回帖

205

积分

电工入门

Rank: 1

积分
205
发表于 2016-1-16 10:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量杆塔接地电阻值的一个实例。

要测量的杆塔




打开征能ES3001多功能四线接地电阻仪仪表箱准备接线



按下图接线,红,黄,绿和黑,相距5米。此为精密四线法测量接地电阻。



打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上





将绿、黑测试线钳在杆塔接地引下线上





测试线按对应颜色与主机连接



按红色POWER键开机



按R键切换接地电阻档



按黄色TEST键开始测试



测试10秒倒计时中



测出接地电阻值为1.69Ω,接地正常



检测完成,按红色POWER键关键,收工



以上是征能[size=1em]ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测杆塔接地电阻值的现场操作。


如需购买或了解更多此仪表的参数,请拔打:020-36544171,手机:13802775930,QQ:1437841048
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-6-17 17:47 , Processed in 0.145814 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表