大家好,电柜是怎么给线路编号的啊
发表于 2014-6-29 12:29:59 | 显示全部楼层
主电路 三相电源按相序自上而下编号为:L1、L2、L3;经过电源开关后,在出线端子上按相序依次编号为U11、V11、W11。主电路中各支路的编号,应从上至下、从左至右,第经过一个电器元件的线桩后,编号要递增,如U11、V11、W11,U12、V12、W12……。单台三相交流电动机(或设备)的三根引出线按相序依次编号为U、V、W(或用U1、V1、W1表示)多台电动机引出线的编号, 为了不致引起误解和混淆,可在字母前冠以数字来区别,如1U、1V、1W,2U、2V、2W……。
在不产生矛盾的情况下,字母后应尽可能避免采用双数字,如单台电动机的引出线采用U、V、W的线号标志时,三相电源开关后的出线端编号可为U1、V1、W1。
当电路编号与电动机线端标志相同时,应三相同时跳过一个编号来避免重复。
控制电路与照明、指示电路 应从上至下、从左至右,逐行用数字依次编号,每经过一个电器元件的接线端子,编号要依次递增。编号的起始数字,除控制电路必须从阿拉伯数字1开始外,其他辅助电路依次递增100作起始数字,如照明电路编号从101开始;信号电路编号从201开始等。