一个在建工程,电梯安装完毕,厂家最近要来进行最后一次调试,然后就会交给物业.在这次配合电梯厂家调试中遇到了点问题,下面把问题原因和解决办法写出来,与师兄们分享一下,也请师兄们看出哪里问题给我指正一下,我们一起学习
事情是这样的,,为了配合电梯厂家调试,,我给提供了一个二级箱(没有漏电断路器)做为电源送到楼内的APZ11箱,这个箱子就是给电梯送双电源的主配电箱,还有一个备用 的配电箱.如下图
配电箱系统图如下.
一切准备好了就给送电了.过了一会,电梯厂家调试人员来电话,说是APZ11箱子中的漏电保护器跳闸,需要把漏电保护器拆除,并拿出了电梯厂家的一个关于电梯电源端去掉漏电断路器的说明函.这个说明函我没有保存,大意内容是,因为电梯是用变频器控制的,变频器在运行的过程中会引起输入端的电压三相不平衡,从而会引起电源端的漏电断路器跳闸.就说这些,还盖了一个厂家的公章.(11部电梯,同时调试的有三部电梯,只有一部电梯起动时跳闸).那个安装的工头要求我一定要拆除漏电断路器.
我的第一个想法就是,这个漏电断路器不能拆,因为上图的配电箱是经过认证的专业的开关厂制作的,并且是根据我们当地规划设计院的图纸选择断路器并布线的.作为施工单位,如果想拆除断路器一定要有设计院的图纸变更. 还有就是那个说明函,只有短短的几句话,还把变频器输入端不能接漏电断路器简单的说是三相不平衡.并且还有一种不改不行的看不起人的傲气.真心不愿意为这种人服务.
关于变频器输入端的不可以接漏电断路器,这个在工业之家的公开课上早就讲过了.不是不可以,是要接变频器专用漏电断路器或是漏电断路器漏电动作电流要大一些,并且要选延时型的.变频器在运行时还会产生谐波,在线圈上还会有寄生电容等等原因.都会导致漏电断路器跳闸的.
细心的师兄可能看出问题来了,在我的发的配电箱图和配电箱系统图上有一个数据很重要,那就是漏电断路器的动作电流,系统图上标的是500MA.可实际只有100MA.并且图上特别标注 报警不动作. 无良配电箱厂家也在偷工减料.所以造成了现在的局面
师兄们,如果是你,你会如何处理这个事情呢.请大家多多指教. 感谢
|