    在我们家里用的电压是220V,我用插座接了一个灯。然后用钳表测量零线和火线的电流时,发现零线和火线中的电流是一样大的。有点搞不明白了,零线中的电流和火线中的电流一样大,那为什么人碰触到火线的时间会触电,碰触到零线的时候不会触电呢?同样的电流经过用电器后会有什么变化吗?请各位大师指教,谢谢

    最佳答案

    查看完整内容

    你有负载工作肯定有电流的,单个负载同一组线电流是相同的,没有负载,正常零线是几乎没有电压 电流的,所以不会触电,但是火线是一直有电压的,人碰到了和大地形成回路了,就有电流经过人的身体,这样就是我们说的触电了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-31 10:16
  • 签到天数: 143 天

    [LV.7]常住居民III

    22

    主题

    210

    帖子

    4333

    积分

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    4333

    最佳新人活跃会员爱心捐助

    QQ
    发表于 2018-5-1 15:36:52 | 显示全部楼层
    你有负载工作肯定有电流的,单个负载同一组线电流是相同的,没有负载,正常零线是几乎没有电压 电流的,所以不会触电,但是火线是一直有电压的,人碰到了和大地形成回路了,就有电流经过人的身体,这样就是我们说的触电了
    心有多宽  舞台有多阔    工业之家欢迎你加入
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 21:24
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    0

    主题

    66

    帖子

    537

    积分

    初级新手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    537
    发表于 2018-6-2 18:39:48 | 显示全部楼层
    顶楼上,楼上说的很精辟
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
  • 签到天数: 148 天

    [LV.7]常住居民III

    0

    主题

    202

    帖子

    3553

    积分

    中级电工

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    3553
    发表于 2018-6-10 19:39:38 | 显示全部楼层
    不会触电是因为电流通过零线的电阻,比通过人体的电阻低,电流通过低电阻流走了。如果零线断路,也会带电,所以接触零线也要做好验电措施,以防万一
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:10
  • 签到天数: 193 天

    [LV.7]常住居民III

    1

    主题

    200

    帖子

    4150

    积分

    中级电工

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    4150
    发表于 2018-6-23 19:15:40 | 显示全部楼层
    就好比瀑布,有高度差才有水流量。同理,有电压差就有电流,从高电位流向低电位。所以,零线是有电流通过的。但为什么不电人呢?因为它是零电位。电人有两个条件1电压2电流。好比一节干电池你手摸两端电压电流都有了,为什么没感觉?电压不够。所以你摸0V零线当然没感觉了

    点评

    支持: 5.0
    lzq
    支持: 5
      发表于 2018-8-17 17:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:10
  • 签到天数: 193 天

    [LV.7]常住居民III

    1

    主题

    200

    帖子

    4150

    积分

    中级电工

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    4150
    发表于 2018-6-23 19:18:43 | 显示全部楼层
    我个人的理解
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:10
  • 签到天数: 193 天

    [LV.7]常住居民III

    1

    主题

    200

    帖子

    4150

    积分

    中级电工

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    4150
    发表于 2018-6-23 19:23:44 | 显示全部楼层
    零线端电流等于火线电流

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-25 21:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    7

    主题

    76

    帖子

    370

    积分

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    370
    发表于 2018-7-7 22:07:49 | 显示全部楼层
    在单相电源之间接入用电器时,电流是从高电位流向低电位,也就是从火线经过开关到用电器,再回到零线,构成回路。根据克希霍夫第一定律,流出的电流等于流入的电流。所以,在单相用电器正常工作时,在零线上的电流和火线上的电流是相等的。在用电器正常工作时,理论上电能是完全转换为其它形式的能量,但是,在实际工作中,由于电能没有完全转换完毕,用手触摸零线,有可能会触电。可以用验电笔对其用电器的接零端进行测试,其验电笔会发比较暗的光。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-7 13:15
  • 签到天数: 91 天

    [LV.6]常住居民II

    0

    主题

    97

    帖子

    858

    积分

    初级新手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    858
    发表于 2018-7-9 13:19:06 | 显示全部楼层
    最好是验电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-23 00:17
  • 签到天数: 53 天

    [LV.5]常住居民I

    0

    主题

    68

    帖子

    944

    积分

    初级新手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    944

    最佳新人

    QQ
    发表于 2018-7-28 10:24:25 | 显示全部楼层
    非常赞同  精辟
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 浙ICP备13024127号-1 )  

    GMT+8, 2018-10-21 22:35 , Processed in 1.307884 second(s), 33 queries .

    Powered by Discuz!X3.2 Licensed

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表