昨天供电局的人说我们公司设计的期中一组户外环网柜出现跳闸短路开关柜冒出浓烟现象,后台系统连续显示C相,B相电压不稳,我们接到通知后火速赶往现场断电拆柜检查发现母线室内二次传感器线没按工艺要求走线,而造成不该发生的短路现象

高压柜

高压柜

母线室

母线室
希望从事二次接线的人员和出厂检验人员一定要严把关

带电显视器

带电显视器

评分

参与人数 1威望 +20 贡献 +20 学习点 +100 收起 理由
工业之家_雷强 + 20 + 20 + 100 宝贵的经验啊,严格按照相关规章作业

查看全部评分

发表于 2014-7-6 19:10:15 | 显示全部楼层
多谢楼主分享经验
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

0

主题

358

回帖

4792

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4792
发表于 2014-7-7 12:28:22 | 显示全部楼层
能否详细说下

0

主题

241

回帖

3654

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3654

最佳新人

QQ
发表于 2014-7-9 12:46:55 | 显示全部楼层
没有看明白

0

主题

25

回帖

221

积分

电工入门

Rank: 1

积分
221
发表于 2014-7-13 23:08:26 | 显示全部楼层
同行呀,我也是从事城市配电工作,搞配电室安装和环网柜,电缆头的。
看你图上所述是不是第二张图里,三根二次传感器的线与烧黑那一项离的太近了,没有固定在柜体上保持足够距离。说的不对多指点。

1

主题

251

回帖

3367

积分

初级电工

Rank: 4

积分
3367
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:49:27 | 显示全部楼层
是的,固定在母线室内的二次线吸盘脱落,
二次线直接掉落在C,B二相铜排上而造成相间短路跳闸停电现象,二次线不应用吸盘固定,或者走在传感器下面,或者不应该走在母线室内将线引入母线室外。

1

主题

251

回帖

3367

积分

初级电工

Rank: 4

积分
3367
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:50:10 | 显示全部楼层

固定在母线室内的二次线吸盘脱落,
二次线直接掉落在C,B二相铜排上而造成相间短路跳闸停电现象,二次线不应用吸盘固定,或者走在传感器下面,或者不应该走在母线室内将线引入母线室外。

0

主题

25

回帖

221

积分

电工入门

Rank: 1

积分
221
发表于 2014-7-14 20:20:45 | 显示全部楼层
微雨似风 发表于 2014-7-14 16:49
是的,固定在母线室内的二次线吸盘脱落,
二次线直接掉落在C,B二相铜排上而造成相间短路跳闸停电现象,二 ...

同行中人,多多交流。

0

主题

241

回帖

3654

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3654

最佳新人

QQ
发表于 2014-7-15 10:21:59 | 显示全部楼层
刚开始你发的说短路我还以为是面板的那个显示屏仪表,电箱的哪个早就看懂了😊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-20 12:58 , Processed in 0.133049 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表