公司新来一台机器 , 需要三相火线一零一地。  我现在的桥架上只有一个四孔插座(三火线一地线),请问这个地线能当零线用吗?
发表于 2013-8-29 13:08:44 | 显示全部楼层
零线是设备上的单相电路的电流回路线或三相四线电路中的中性点,是和电路正常工作有关的线路,而地线则是设备等电源系统的保护线,正常时是不应该有电流通过的,这两种是不同性质的线路,千万不可替代或者混用,否则,有可能引起保护器件跳闸而无法正常供电或者甚至引起设备、人身的安全事故!
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

1

主题

41

回帖

548

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
548
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:42:34 | 显示全部楼层
明白了,这样容易造成人身安全事故。我已经重新拉了一条零线。。。谢谢!!

2

主题

43

回帖

482

积分

电工入门

Rank: 1

积分
482
QQ
发表于 2013-8-30 16:21:16 | 显示全部楼层
问一下 那三根火线 任意接吗 ? 只要区分零线 地线吗? 就是吸层器 类的 怕电机反转?

1

主题

41

回帖

548

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
548
 楼主| 发表于 2013-8-31 21:35:24 | 显示全部楼层
自强不息涛 发表于 2013-8-30 16:21
问一下 那三根火线 任意接吗 ? 只要区分零线 地线吗? 就是吸层器 类的 怕电机反转?

三根火线任意接就好了,如果反转就调下相线。不是区分零线地线,是设备(夹具类的)需要三相五线,桥架里没安装,就用地线临时代替零线用。

0

主题

34

回帖

448

积分

电工入门

Rank: 1

积分
448
发表于 2013-9-6 11:14:36 | 显示全部楼层
不行,地线接地是为了保护使用人员的安全,现在的机器为了保护操作人员的安全用的是安全电压,,而安全电压有的变压器220v是需要接零线

2

主题

44

回帖

629

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
629
QQ
发表于 2013-10-20 10:16:22 | 显示全部楼层
自强不息涛 发表于 2013-8-30 16:21
问一下 那三根火线 任意接吗 ? 只要区分零线 地线吗? 就是吸层器 类的 怕电机反转?

可以如果电机反转你只要任意调换一下三根火线中的任意两根就行

2

主题

11

回帖

84

积分

电工入门

Rank: 1

积分
84
发表于 2013-11-3 21:48:34 | 显示全部楼层
学习学习!又学到一点  嘻嘻
发表于 2013-11-30 18:57:19 | 显示全部楼层
讲的精辟    学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-12-4 16:34 , Processed in 0.119232 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表