为什么电流互感器不能开路.电压互感器不能短路?

[复制链接]
发表于 2018-3-25 19:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.png
  我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。
  从原理上讲,我们都知道无论是电压互感器还是电流互感器都是变压器,只是关注的参数不一样。那么为什么同样是变压器一个不能短路运行一个不能开路运行呢?
2.png
        正常运行时,电压互感器二次线圈相当于开路,阻抗ZL很大,若二次回路短路时,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
        电流互感器在正常运行时,阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁势起去磁作用, 励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流等于零,去磁作用消失,但是一次线圈的ε1保持不变,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通量Φ剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。
        电压互感器和电流互感器原理上都是变压器,电压互感器关注电压的变化,电流互感器关注电流的变化。那么为什么同样是变压器,电流互感器不能开路运行,电压互感器不能短路运行呢?
  在正常运行时,ε1和ε2保持不变。电压互感器一次侧并联在回路中,电压相对较高,电流非常小,正常运行时二次侧的电流也非常小几乎为0,在二次回路中与开路无限大阻抗形成一个相对平衡。当二次侧阻抗迅速减小到短路时,因为ε2保持不变,势必会导致二次电流迅速增大,烧坏二次线圈。
  同样的道理,在正常运行时,ε1和ε2保持不变。电流互感器一次侧串联在回路中,电流相对较高,电压非常小,正常运行时二次侧的电压也非常小几乎为0,在二次回路中与短路无限小阻抗形成一个平衡。当二次回路阻抗迅速增大到开路时,二次电流迅速降为0,一次电流全部转化为励磁电流,导致磁通迅速增大达到饱和烧坏互感器。
  所以同样的变压器,应用不同,结果也会不一样。

本文来自网络,版权归原作者,如有侵权请联系删除。

电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识
发表于 2018-3-26 05:26:58 | 显示全部楼层

谢谢一心师兄

9

主题

406

回帖

5789

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
5789

活跃会员最佳新人突出贡献

QQ
发表于 2018-3-26 09:08:05 | 显示全部楼层
一心大师V5
不管我们承不承认,其实,我们一直在学习,从小到大,从生到死,一直不停……。
发表于 2018-3-28 12:29:20 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,好东西就要顶
心有多宽  舞台有多阔    工业之家欢迎你加入

0

主题

12

回帖

271

积分

电工入门

Rank: 1

积分
271
发表于 2018-4-1 16:57:53 | 显示全部楼层

楼主辛苦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-23 19:27 , Processed in 0.147814 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表