倒闸操作必须根据电气负责人或值班负责人命令执行
电气倒闸操作必须由熟悉现场设备 熟悉运行方式 和有关规章制度 并经考试合格的人员担任 有权担任电气倒闸操作和有权担任监护的人员名单 须经单位领导批准并书面在现场公布
倒闸操作必须由两人执行 其中一人担任操作 有监护权的人员担任监护 在进行操作的全过程不准做与操作无关的事
倒闸操作票必须填用倒闸操作票 操作票必须票面整洁 任务明确,书写工整 并使用统一调度术语
在进行倒闸操作时 严格按照基本步骤操作 电气倒闸操作的基本步骤为:
(1)受令、审令;(2)填票、审票; (3)操作准备;(4)模拟演习; (5)执行操作;(6)复查;(7)汇报记录
每张操作票只能填写一个操作任务 所谓“一个操作任务”具体含义如下:
(1)将一种电气运行方式改变为另一种运行方式
(2)将一台电气设备由一种状态(运行、备用、检修) 改变以另一种状态
(3)同一母线上的电气设备,一次倒换到另一母线
(4)属于同一主设备的所有辅助设备 与主设备同时停送电的操作 如一台主变和所供电的全部出线间隔设备 由一种状态改变为另一种状态
(5)操作票由当班执行操作的人员填写 填票人按照调度命令 弄清操作目的,运行方式,设备状态后 再填写操作票 填票人和审票人应对操作票的正确性负责
自设安全措施的装、拆、要填写操作票
下列情况可以不用操作票操作:
(1)事故处理。
(2)单一操作,仅拉、合一台开关 拉、合一组刀闸 投、退一块压板
(3)拉开全厂(站)仅有的一组接地刀闸 或拆除全厂(站)仅有的一组接地线
(4)为了解救触电人或为了避免即将发生的人员触电事故
(5)压负荷
操作票保存一年
评价与考核
每值应对上一值已执行的操作票进行评价 班长和电气负责每月进行一次评价
操作票有下列情况之一者为不合格
按规定应填写操作票而未填用者(称无票操作)
操作项目遗漏,操作顺序错误 主设备、开关、刀闸等编号 以及拉、合、投、退等重要词句写错者
操作任务不明确,安全措施不具体 人员不符合规程的要求 应经审查签名的手续不完全
执行不认真,不按规定程序进行操作
涂改超过三处,致使票面模糊不清者
已执行的操作票遗失者
操作票合格率计算办法:
操作票月合格率=(当月使用票数-不合格票数)/ 当月使用票数×100%。
|