漏电开关的工作原理是:

正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电开关的短路保护及过载保护功能和空气开关原理一样,这里就不讨论了。漏电保护原理如图一所示。


以下几种漏电开关跳闸故障现象的原因及解决方法:
  第1 种:漏电开关的额定电流小于线路实际工作电流,发生过载保护跳闸。
  故障现象:用电负荷较大时,漏电开关跳闸。
  故障原因:经分析线路接线正确无误,1、负荷计算错误导致漏电开关选错,开关的额定电流小于线路实际工作电流,导致漏电开关过载故障跳闸;2、负荷计算正确,漏电开关使用正确,人为使用大功率电器设备,导致漏电开关过载保护跳闸。
  解决方法:1、更换最大允许工作电流较大的漏电开关;2、告知电器用户禁止使用大功率电器设备。

  第2 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。
  故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。
  故障原因:经分析线路接线正确无误,负荷计算与漏电开关匹配,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。
  解决方法:更换或维修用电设备,保证用电设备具有良好的绝缘。

  第3 种:线路潮湿导致绝缘强度降低或线路短路引起漏电开关故障跳闸。
  故障现象:不用电时,插座回路漏电开关跳闸。
  故障原因:经分析,1、线路潮湿绝缘强度降低,导致泄漏电流超过了漏电开关允许泄漏电流值。2、因线路短路所致。
  解决方法:1、烘干线路,提高绝缘强度。2、检查线路若是短路所致,排除短路故障。

  第4 种:有人触电,插座回路漏电开关跳闸。
  故障现象:插座回路漏电开关突然跳闸。
  故障原因:有人触电。
  解决方法:宣传教育用户安全用电,避免触电事故发生,若发现有人触电,应及时抢救伤者。

  第5 种:员工接线不正确,照明回路中将N 线接到PE 线上了
  故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸。
  故障原因:经分析,线路接线不正确,将照明回路中的N线误接到PE 线上了。
  解决方法:进行改线,将照明回路中的PE 线改接到N 线上。

  第6 种:员工接线不正确,插座盒中的N 线与PE 线接错了
  故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1 中的总漏电开关也跳闸。
  故障原因:经分析,线路接线不正确,将插座盒中的N 线与PE 线接错了。
  解决方法:进行改线,将插座盒中的N 线与PE 线对调。

  第7 种:员工接线不正确,在AL1 箱中N 线与PE 线用混了
  故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1 中的总漏电开关都跳闸。
  故障原因:经分析,线路接线不正确,将AL1 箱中N 线与PE 线用混了。
  解决方法:在AL1 箱的总漏电开关负荷端,将N 线与PE线对调。

结语综上所述,漏电开关不仅可以用来保护线路的过载及短路,还可以作为漏电保护装置使用,在我们办公用电方面扮演着重要的角色,保护着我们用电者的安全。本文通过漏电开关原理的介绍和故障跳闸的分析,希望能够指导电气作业人员正确使用漏电开关,在开关故障跳闸后能够迅速准确找到原因,并及时处理故障恢复送电。

           
巧用万用表快速查漏电点

1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。


  2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。

  3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。

  操作注意事项

  1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。

  2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。

  这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故

电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

9

主题

406

回帖

5789

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
5789

活跃会员最佳新人突出贡献

QQ
发表于 2018-2-6 08:45:46 | 显示全部楼层
一心大师你这一天天的是在补2017的功课还是在突击2018的任务啊

点评

不全是,呵呵,我是在和大家一起学习这方面的知识。  发表于 2018-2-6 21:39
不管我们承不承认,其实,我们一直在学习,从小到大,从生到死,一直不停……。
发表于 2018-2-15 05:00:37 | 显示全部楼层
谢谢师兄分享

3

主题

36

回帖

671

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
671
发表于 2018-2-21 20:28:38 | 显示全部楼层
好多字,能不能说重点,我都没看

0

主题

29

回帖

632

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
632
发表于 2018-2-22 20:48:33 | 显示全部楼层
感谢分享!辛苦了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-11-23 19:34 , Processed in 0.119667 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表