我们厂里的电动机经常分合动作,11千瓦,全压启动,,按照算法,40A可以吗。

0

主题

11

回帖

63

积分

电工入门

Rank: 1

积分
63
发表于 2017-8-8 18:43:36 | 显示全部楼层
不可以,偏小

9

主题

406

回帖

5789

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
5789

活跃会员最佳新人突出贡献

QQ
发表于 2017-8-9 09:29:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 rp1981 于 2017-8-9 09:33 编辑

交流接触器的选择:
(1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。
(2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。
(3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。