1、严厉《安全作业规程》“两票”准则的履行,制止无票作业、无票操作或不按程序严厉履行“两票”准则履行;进行电气作业时,电气作业人员有必要穿绝缘鞋和戴绝缘手套,穿作业服,制止穿化纤衣裳进行电气作业作业。
2、有必要只能由进行过高压作业训练的人员在高压体系上作业,并有必要得到运转人员的答应;制止检修人员私行扩展检修作业范围,到挨近带电设备上去作业。
3、升压站电气运转人员在倒闸操作时,有必要由两人履行, 其间一人对设备了解者作监护人,另一人操作。操作人员要戴安全帽、穿绝缘靴、戴绝缘手套。雨天操作应有防雨办法,雷电时制止操作。电气设备倒闸操作,有必要仔细、严厉、正确运用操作票,在施行操作过程中履行倒闸操作 “六把关”规则。
4、升压站运转人员巡视电气设备时,应穿绝缘鞋,戴安全帽,通常应两人一同进行。经领导批准答应单人巡视电气设备时,不得进行其他作业,不得移开或 跳过设备区遮栏。雷雨天巡视电气设备应穿绝缘靴,不得挨近避雷器和避雷针。巡视设备发现高压电气设备断线接地时,室内不得挨近毛病点4m以内,室外不得挨近毛病点8m以内。为了警示现场作业人员和其他人员,在作业地址和关联方位,悬挂 “制止合闸,有人作业”、“停步,高压风险!”等标示牌。
5、检修人员在电气设备上作业,应做好四项安排办法和四项技术办法,才干确保不发作人身伤亡事端。
6 、非电气人员进入带电设备区域施工,应办理作业票采纳安全办法,对暴露的带电有些要用网状围栏阻隔并挂安全正告。
7、严厉履行避免触电的五条禁令:
8、在配电盘(柜)、电源箱内作业应停电作业,特殊情况不能停电工作的,应用绝缘板或采纳其它安全办法;拆接线前核实无误后进行,设备检修中电缆或电线接头拆开后,有必要短路接地;锯电缆线前应验明无电并核实无误。
9、检修运用的暂时电源和照明电线,应运用胶皮水线或电缆,并装设漏电保护器,暂时电源线禁绝随地乱拉,应悬空架起或放入电缆沟内;非电气人员制止装拆或移动暂时电源;检修现场的暂时电源,接线有必要标准。电源线及灯具应绝缘杰出。
10、一切的电气设备外壳有必要有杰出的接地,避免漏电伤人;运用暂时电源箱、开关刀闸和插座或运用暂时低压电气设备、丈量实验仪器、电开工用具等有必要运用漏电保护器;
11、对电气设备做高压实验时,有必要有专人监护,实验设备区域设安全围栏,并“挂停步、高压风险”标志牌;实验现场做遮栏,挂“停步,高压风险”牌并由专人关照;实验前交待安全注意事项,告诉撤离作业人员;被试设备两头不在同一地址,两头应派人看守;在加压前有必要要与接线员联络明白,撤离后方可加压,加压实验时人员撤离设备;实验完毕后应先断开电源,并将被实验设备短路接地,充沛放电。
12、一切的电开工用具的运用,有必要契合《安全规程》及有关安全技术标准的需求;制止运用未经查看实验的电开工用具,运用移动式电动设备有必要运用漏电空气开关,并按规则装设接地线;在电感、电容性设备上作业前或进入其围栏内作业时,应将设备充沛接地放电后方可进行。
13、重要带电设备有必要悬挂夺目警示牌。箱式变有必要有门锁,应至少有两把钥匙。一把值班人员运用,一把专供紧迫时运用。
14、检修作业地址应有足够照明,升压站、配电室、中控制室等重要出产现场应有事端照明。
15、在带电设备周围制止运用钢卷尺,皮卷尺和线尺进行丈量作业。
16、在电容器上作业,有必要先放电、验电,再装设接地线。在装设接地线之前有必要验明确无电压。放电、验电时有必要运用合格的绝缘东西、穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
17、在高低压同杆架起的线路上进行高压线路停电作业前,应将低压带电线路停电。仔细核对设备称号、编号,谨防走错间隔,避免误蹬带电杆塔。
18、从事低压电气作业,制止运用外壳未接地的电气工用具,制止运用未带地线的插头插座;操作低压电气设备有必要戴绝缘手套、穿绝缘鞋;制止用湿抹布擦洗带电的电压电器和电灯。
19、移动电气作业,有必要运用带触电保安器的移动电源盘;带电作业有必要严厉遵守有关规则,运用合格的安全东西和电气东西;带电打扫由专人监护。
20、在电气设备邻近运用升降车、汽车吊行进由专人引导,指挥;运用升降车、汽车吊应安顿平稳结实,避免倾倒;吊臂与带电体确保与带电有些的安全间隔,避免静电感应。
21、需求对变频柜进行断电检修时,至少要在断电后15-20分钟后才可翻开柜门,并应首要丈量直流侧电压,待其降到安全值之后才可操作。需求触摸变频器控制板时,应首要开释身体残存的静电。
22、作业中一切撤除的电线要处理好,带电线头包好,以防发作触电。在巡视查看时如发现有要挟人身安全的缺点,应采纳悉数停电、有些停电或其它暂时性安全办法。
23、在电容器组上或进入其围栏内作业时,应将电容器屡次放电并接地后方可进行。在对电器柜进行检修时,有必要把强电和弱电全停后,才干进行检修。
24、在未承认电缆是不是带电时,不答应用钳子一起剪开两芯以上电缆。接暂时用电设备电源时,先看好用电设备的额外电压与负载选好适宜空开,承认空开处于关断,查看周围是不是有触电风险再进行操作。
25、低压电器、电开东西,有必要定时进行查验;制止运用不合格的电开东西。低压电器、电开东西的供电电源,有必要带有漏电保护器。
26、升压站、配电室、箱式变压器等电气设备场所的防护栏及门坚持无缺。注意人身与带电设备安全间隔。并做好安全办法避免误碰运转设备。
27、制止将带电的CT开路和PT短路或将二次绕组接地翻开,制止PT回路短路或接地。传动实验,二次回路通电前告诉有关人员并到现场监护;二次通电实验前,核实接线正确无误,发现异常当即停止作业。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册