三菱变频器EGF故障怎么解决。谢谢各位
IMG_20170312_174622.jpg
发表于 2017-3-14 23:15:32 | 显示全部楼层
你这个代码是启动时输出侧接地过电流,首先,你把变频器输出侧的导线拆除,用兆欧表测量负载侧的绝缘,如果接地,再把电机接盒处的导线拆除。直接测量电机的绝缘电阻。最后确定接地处,进行绝缘处理。记住千万不能用兆欧表对变频器进行测量。

2

主题

81

回帖

1374

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1374
 楼主| 发表于 2017-3-15 07:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢廖工。如果是变频器有问题。可以维修吗?
发表于 2017-3-30 22:50:10 | 显示全部楼层
如果是变频器接地了。你的IGPT就损坏了。这个是可以维修的。
发表于 2017-3-30 22:50:14 | 显示全部楼层
如果是变频器接地了。你的IGPT就损坏了。这个是可以维修的。