三相电动机如果用万用表怎么测他是否烧了

[复制链接]

5

主题

262

回帖

5235

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
5235
发表于 2017-3-2 07:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体说一下先用哪个挡怎么测准确点

0

主题

408

回帖

7311

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
7311
发表于 2017-3-4 21:35:28 | 显示全部楼层
用万用表测不出准确的阻值,只能测三相任意两相通断,对地通断,绝缘阻值得用摇表1000/500v。对于17kw以上的电机对地绝缘阻值不小于0.5兆欧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-3-2 08:52:30 | 显示全部楼层
欧姆档,两两测量绕阻阻值,不平衡就是烧了
发表于 2017-3-2 08:54:12 | 显示全部楼层
欧姆档,两两测量绕阻阻值,不平衡就是烧了

0

主题

184

回帖

3765

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3765
发表于 2017-3-3 10:36:26 | 显示全部楼层
我今天也遇到了这样的问题,现在看了,知道了,真的谢谢回答的大师们!

0

主题

16

回帖

146

积分

电工入门

Rank: 1

积分
146
发表于 2017-3-8 08:03:20 | 显示全部楼层
都是测量电阻值相差过大就是烧了
发表于 2017-3-30 22:55:40 | 显示全部楼层
万用表测量电机绕组是否烧毁,只能测量小容量的电机。如果是大容量的电机,只能用直流电桥进行测量,因为电机容量大,其绕组的直流电阻是很小,万用表是无法测量其电阻值的。也就无法判断电机绕组是否烧毁。
发表于 2017-3-30 22:55:43 | 显示全部楼层
万用表测量电机绕组是否烧毁,只能测量小容量的电机。如果是大容量的电机,只能用直流电桥进行测量,因为电机容量大,其绕组的直流电阻是很小,万用表是无法测量其电阻值的。也就无法判断电机绕组是否烧毁。

主题

0

回帖

0

积分

电工入门

Rank: 1

积分
0
发表于 2017-3-31 17:52:11 | 显示全部楼层
5楼有答案了。

1

主题

23

回帖

546

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
546
发表于 2017-4-1 10:58:20 | 显示全部楼层
测三相电阻,差距不大,对电机绝缘测量值为1(无穷大)的电机正常