400千伏安的变压器 它的高压侧跌落保险熔丝用多少安的?求助

[复制链接]

1

主题

59

回帖

1094

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1094
发表于 2017-1-19 21:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台400千伏安的变压器 它的高压侧跌落保险熔丝用多少安的?求助  怎样计算
发表于 2017-1-20 21:56:15 | 显示全部楼层
高压侧跌落保险熔丝  40--60A
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

1

主题

59

回帖

1094

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1094
 楼主| 发表于 2017-1-22 22:30:09 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2017-1-20 21:56
高压侧跌落保险熔丝  40--60A

发表于 2017-1-23 22:24:42 | 显示全部楼层
400KVA的变压器。高压侧跌落保险的熔丝选择为30A。400/10/1.732*1.2=27.7A
发表于 2017-1-23 22:29:33 | 显示全部楼层
关于用熔断器做为变压器的短路保护及过流保护。如何选择熔断器熔丝的问题。还要考虑变压器的实际。如果长期超负荷运行,其熔丝可向上升一级。如果长期处于其额定负荷的80/100,可按上述方法进行选取。

1

主题

59

回帖

1094

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1094
 楼主| 发表于 2017-1-24 09:56:07 | 显示全部楼层
四川-廖工 发表于 2017-1-23 22:24
400KVA的变压器。高压侧跌落保险的熔丝选择为30A。400/10/1.732*1.2=27.7A

廖工 那个1.2是额定电流的倍数吗
发表于 2017-2-2 21:26:58 | 显示全部楼层
是的。是额定电流的倍数。