设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 636|回复: 5

请各位师兄大神帮忙解答

[复制链接]

2

主题

9

回帖

179

积分

电工入门

Rank: 1

积分
179
发表于 2016-10-28 01:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级截屏_20161028_004309.png

如图KM1和KM2同时吸合L1线碰L3线  会发生相间短路
这幅图的二次回路没有上传 但是二次回路是L1线经过几个电器元件和KM1KM2的线圈回到了L2 这为啥不会短路?
还有家用线是火线回零线220V    机械加工工厂三相线各相线间电压是380V么如L1和L2   L2和L3  L1和L3间的电压?为什么是各相线之间形成回路而不短路?
若L1线和中性线PE形成回路 电压又是回到220V???
我在工厂工作跟着师傅后面 干活有一年了做事原则是不懂得坚决不乱碰 请教了师傅 没有得到满意的答案找了几本书都没说这方面 感谢各位大神帮帮小弟这个非常幼稚的问题 在此跪谢了
发表于 2016-10-29 10:19:25 | 显示全部楼层
1:您的这个图是正反转控制电路,所以在任何情况下KM1和KM2都不可能同时工作。
2:短路物理学定义:指电流不经过任何用电器,直接连接到电源正负极(交流L、N或L1、L2)。
在您提的第二个问题中,线圈就是用电器。所以不会短路
公厂用电三相380V   线电压380V
3:中性线不是PE,PE是地线。如果是三相四线系统,地线和零是同一根叫做PEN。
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

9

主题

402

回帖

4237

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4237
QQ
发表于 2016-10-30 19:00:36 | 显示全部楼层
你这是 正反转 电路图啊

1

主题

283

回帖

5348

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
5348
发表于 2016-11-3 10:30:37 | 显示全部楼层
强哥回答的真好

2

主题

369

回帖

6616

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
6616
发表于 2016-11-9 12:35:06 | 显示全部楼层
不能只跟着师傅后边学操作,还要学好基础知识,工业之家这个平台很好,除了高压你想知道的都有,最好听一听雷强老师的课。