 安刚电厂#10机组是300MW机组,机、炉、电分别是东方三大主机厂生产的,该机组的闭式循环冷却水系统在汽机12.6米平台设有一个膨胀水箱,用以供给各用户冷却水。此水箱液位控制采用一套气动基地式调节系统,由一台气动液位显示控制仪控制一台气动执行机构。在机组投产后的运行中,经常由于水位控制不好而产生溢流,有时甚至因溢流管溢流不及而漫出水箱,这都造成了宝贵的除盐水的浪费。

一、控制系统概述

  该系统构成如图1。气动基地调节仪为广东肇庆生产的KFL-12液位显示控制仪,执行机构为宁夏吴忠仪表厂生产的气关式调节阀,型号为HA2R。该水箱的就地连通浮子式水位计在2.7m处,而基地调节仪所带测量筒体从其1.4m至2.4m处共有1m高,就地控制只维持上部液位使之不致溢流或太低即可。


二、存在的问题

  1.检查就地执行机构,发现由于安装的原因,其与阀芯的连杆不同心,稍有偏差。长期的使用使得连杆已产生弯曲,由此造成该阀不能关死,产生漏流。因此,即使信号已让调门全关,但水位仍然在涨。

  2.就地执行器为吴忠仪表厂生产的气动调节阀,虽运行时间不长,但却显得极为陈旧,气源过滤减压阀及薄膜气室存在漏气问题,定位器弹簧又产生劳损,已不能可靠定位。

  3.检查就地基地调节仪,发现其过程值及给定值指示都与实际值存在偏差,已不能正确反映实际水位,调节器反映迟缓,似有气路堵塞的现象。联系到我厂压缩空气常会含水,可断定存有此问题。

三、改造方案

  基于上述情况,我们经过调研,认为改造方案应做到如下几点:

  1.更换阀门,采刚进口的执行器、阀座一体化直行程气动执行机构,保证良好的定位性和关闭的严密性。

  2.对压缩空气气源进行处理,使之清洁,如加装过滤减压阀。

  3.考虑到基地调节仪的问题,应对基地调节仪进行细致检查,
四、改造措施

  找山问题的症结、提出方案后,我们利刚今年#10机组大修的机会,完成了这项改造。

  1.订购合适的阀和执行器一体化的调节执行机构。通过:仁艺流程各参数的确定及咨询代理商的报价,选刚了美国~SHER667型气动调整阀,以保证阀门精确到位、关闭严密。
  2.在基地调节仪和1执行机构的气源入口处加装高级过滤减压阀,以滤除杂物及水份。

  3.对基地调节仪进行拆卸检查,发现拆去调节、积分、放大器等各单元后,其底座的气路上有白色的水渍痕迹,各单元气孔亦有白色水渍絮状结晶,检查调节单元的喷嘴亦不通畅。于是,分别清洗了各部分,并检查给定指针与实际值指针,消除偏差,重新进行了标定。

  4.重新连接各管路,并对加装的气动执行器进行调校、整定。

五、结束语  

  这次大修后,系统投运初期我们即做了动态整定,设定好正常的水位,进行了参数整定,最终达到了良好的调节效果。#10机6月份投运以来,该系统一直未再出过问题。最近经我们再次检查,发现调节及时,动作正常,改造的成效还是令人满意的。

我的新浪微博 LOL-冷面书生 欢迎大家关注
发表于 2013-12-1 19:23:56 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享   楼主辛苦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-12 08:48 , Processed in 0.121779 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表