热继电器是否可起到缺相保护

[复制链接]

2

主题

4

回帖

68

积分

电工入门

Rank: 1

积分
68
发表于 2013-7-25 13:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气压缩机电机经常烧坏,查不出是什么原因,热保护器是否起到电机缺相保护呢?
发表于 2013-7-25 14:40:11 | 显示全部楼层
首先,以后有问题请发到      “有问必答” 版块。  


热保护器 可以保护缺相--但一定要正确的设置电动的额定电流。比如:电动的额定电流是17A   你设置 50A它是不起作用的~!
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

2

主题

4

回帖

68

积分

电工入门

Rank: 1

积分
68
 楼主| 发表于 2013-7-25 15:12:56 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-7-25 14:40
首先,以后有问题请发到      “有问必答” 版块。  

有时候缺相了,但是保护器却反应太慢,电机还是会烧掉啊。比如5.5KW电机,额定短流是11.6A,保护器调到12A,但是电机还是烧掉,可能就是保护器反应太慢的原因。
发表于 2013-7-25 15:19:33 | 显示全部楼层
还有看   热继电器  本身是不是有问题

如果  电机烧过一次,建议换掉  热继电器
热继电器 先有点品牌的。
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

24

主题

101

回帖

1730

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1730

优秀版主

发表于 2013-7-25 17:42:18 | 显示全部楼层
建议选用优质继电器
我的新浪微博 LOL-冷面书生 欢迎大家关注
匿名  发表于 2015-4-19 22:25:56
高压开关坏,到了设定压力不断电,电机超负荷运转,很容易烧坏。

0

主题

68

回帖

634

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
634
发表于 2015-4-20 10:07:22 | 显示全部楼层
不只是热保的问题,频繁启动对接触器要求较高

0

主题

15

回帖

273

积分

电工入门

Rank: 1

积分
273
发表于 2015-5-11 22:36:30 | 显示全部楼层
把热继电器,换成电机保护器