设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 711|回复: 0

继电保护异常的处理

[复制链接]

24

主题

101

回帖

1730

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1730

优秀版主

发表于 2013-7-24 19:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007年1月18日,江门台山供电局检修公司继保一班,到110 kV海宴站对10 kV备用708断路器进行投运前保护装置试验。由于是备用保护装置,需要对其进行全部检验,但试验过程发现保护动作不正常,需要处理。

1 保护装置异常现象

  按照定值单,该10 kV线路保护只投入过流一段和二段,过流一段电流定值是24.5 A,过流二段电流定值是6 A,时间定值是0.5 s。试验过流一段时,保护动作正常,面板信号正常;试验过流二段时,加入故障量是7A,故障时间是0.6 s,保护动作正确,面板信号正确,但装置内继电器在很短的时间就有动作声响,有点像一段动作的现象。于是第二次加入故障量为7 A,故障时间是0.1 s,但保护仍然动作,报是二段动作,面板信号也是“保护动作”。按照保护原理,故障时间未到,二段保护不应该动作。

2 处理过程

  由于是备用装置,其插件可能损坏或者被更换到别的保护装置,于是将全新的备用装置插件更换到保护装置里。但再次试验后发现现象跟之前一样,意识到不是装置外部的问题,肯定是保护逻辑上出了问题。

  在确认零漂和刻度符合要求、定值输入正确后,把目标指向了5#插件,即逻辑插件。按照以往的经验,这是最容易出问题的地方。在观察逻辑插件后,发现其上面有一个“LX”跳线,是用短接片短接起来的,其它地方没有什么特别。立即翻阅保护装置说明书,逻辑插件原理图如图1所示。



  按照原理图所示,“LX”跳线若短接起来,则保护跳闸指令开出之后,启动“TJ1”、“TXJ”以及“BSJ”继电器,但按照保护原理,“TJ1”、“TXJ”需要0.5 s之后才能启动,现在唯有怀疑“BSJ”继电器抢先动作。为了排除这个可能,把“LX”跳线短接片拔除,再经试验后,保护恢复正常:加入故障量7 A,故障时间0.1 s,保护启动,但不动作出口;加入故障量7 A,故障时间0.6 s,保护在约0.5 s后动作,保护报正确,面板信号正确,继电器声响也正常。

3 解除疑问

 “BSJ”继电器的功能是“闭锁投切”,但10 kV线路这个功能中,“BSJ”继电器会比“TJ1”继电器先动作出口,厂家的答复是:“BSJ”继电器在CSL200系列中是备用继电器“BJ”,即备用出口,“BSJ”继电器的作用是,某些地方的变电站,需要配合简易母差保护使用的闭锁继电器,原理是当线路故障时,在CPU开出跳闸指令之后的几十毫秒内,启动“BSJ”,闭锁母差保护(在“LX”跳线短接的情况下)。所以“BSJ”继电器会比“TJ1”继电器先动作,这就解析了为什么在“LX”跳线短接的情况下加入故障量不够0.5 s,保护就有出口动作的现象。

我的新浪微博 LOL-冷面书生 欢迎大家关注
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-5-11 05:21 , Processed in 0.102484 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表